Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 09:40
por ASTUR
Hefner escribió:
¿Te importaría mandar una foto de la pinza que utilizaste para realizar esa medida? Tengo serias dudas de que hayas utilizado la correcta.
Pero suponiendo que fuera una pinza detectora de fugas y te ha dado un valor de 540mA, es posible que la derivación pueda estar en la línea que va desde el contador hasta la entrada del cuadro eléctrico. Por otro lado, el porqué no te salta el diferencial puede ser debido a que la instalación no tiene tierra y el diferencial no detecta dicha fuga.
Solución: Habría que megar el aislamiento de la línea con el IGA cortado, y si está en mal estado, habría que sustituirla por una nueva bajo normativa.


Revisa tus apuntes porque a un ID no le hace falta tierra alguna para su funcionamiento

Un saludo


Creo que te equivocas. De hecho hacen falta 2 tierras en los sistemas TN-S.

Si el receptor no está puesto a tierra, el ID no actúa.
Si el neutro del transformador no está puesto a tierra, el ID no actúa.

Un saludo.

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 13:53
por JacoBB
ASTUR escribió:
Creo que te equivocas. De hecho hacen falta 2 tierras en los sistemas TN-S.

Si el receptor no está puesto a tierra, el ID no actúa.
Si el neutro del transformador no está puesto a tierra, el ID no actúa.

Un saludo.


Hola,

Si falta alguna tierra de la que mencionas o su valor es excesivamente alto significa que no hay resistencia de bucle, por lo que los ID no dispararían como tú bien dices.

Saludos.

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 18:54
por Hefner
Creo que te equivocas. De hecho hacen falta 2 tierras en los sistemas TN-S.

Si el receptor no está puesto a tierra, el ID no actúa.
Si el neutro del transformador no está puesto a tierra, el ID no actúa.


Revisa tus apuntes, que no creo que hayas trabajado nunca con ese sistema de régimen del neutro...

Un saludo

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 19:17
por joelectric
Desde mi humilde experiencia en este tipo de averías yo haría las siguientes intervenciones en la instalación.

1º Mediría con la detectora de fugas cada circuito y veo que valores me da cada uno.
2º Mediría también la corriente de fuga en la entrada aguas arriba del interruptor general del cuadro.
3º Con todos los electrodomésticos desenchufados volvería a medir corrientes de fuga aguas arriba del general. (Posiblemente a la salida del contador).
4º Con los fusibles cortados en el módulo de contadores, megaría la línea hasta la entrada general del cuadro con el general cortado.
5º Por último quedaría megar cada circuito de la instalación, sin tensión en la instalación lógicamente.

Con estas mediciones ya tendría una idea general y clara de donde puede estar el problema.
Si fuera mi vivienda, instalaría una pica con su arqueta de tierra normalizada por su puesto y mediría el valor de la misma con un telurómetro.
También metería tierra a todos los circuitos de la instalación hasta sus tomas finales, de esta forma el diferencial actuará en cuanto detecta una derivación de más de 30mA que es lo que se exige por normativa en viviendas como máximo. Instalando una buena instalación de tierra en tu vivienda te evitas que en caso de un aparato esté derivado, la corriente pase a través de nuestro cuerpo con el peligro que eso conlleva aunque salte el diferencial que lo hará en teoría.
Yo particularmente prefiero no depender como única protección, de un diferencial en una instalación que no tiene tierra, en ésto de la electricidad las cosas no son siempre negras o blancas, muchas veces hay grises, y más tratandose de un fenómeno físico como es la misma.
Pero repito que es lo que yo haría en tu caso, que no quiere decir que esté en lo cierto, pero no me ha ido mal en todos estos años siguiendo estos pequeños pasos, seguramente se me olvidarán muchas más cosas que nuestros compañeros podrán añadir.
Espero que algún consejo de éstos te pueda servir para poder localizar tu avería.
Un saludo a todos.

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 19:49
por estoydolorido
Gracias joelectric, también yo pienso que lo mejor es empezar a medir resistencia a tierra con el IGA cortado a ver si averiguo donde está la derivación. La instalación es antigua, hecha, al igual que la casa por el antiguo propietario que era maestro albañil, y algún día la tendré que modernizar, aunque hasta ahora no me había dado problemas. Hable con la compañía suministradora y no me han podido decir si el problema existía antes. Parece que son revisiones que hacen cuando alguien se queja de alguna anomalía. Por tanto no se si es avería reciente o siempre estuvo así. Lo que si parece que si tengo el iGA cortado ( con lo cual yo no medí derivación), no me cortan la corriente.

Saludos

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 20:23
por Hefner
Lo que haré será medir resistencia a masa (tengo una pica de tierra) de la instalación interior cortando el IGA previamente. Tengo un polímetro digital que supongo me sea suficiente.


Medir con un polímetro digital ese supuesto tendrá en mismo efecto que medirlo con un metro...

Un saludo

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 20:33
por estoydolorido
Hefner escribió:
Lo que haré será medir resistencia a masa (tengo una pica de tierra) de la instalación interior cortando el IGA previamente. Tengo un polímetro digital que supongo me sea suficiente.


Medir con un polímetro digital ese supuesto tendrá en mismo efecto que medirlo con un metro...

Un saludo



Me recomiendas mejor uno analógico? Tengo a Avometer (es un polímetro)de hace cuarenta años que todavía funciona, de cuando no existían los digitales.

Saludos y gracias por los comentarios

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 22:16
por iman
Hola ; La mejor recomendación es que llames a un buen profesional para que te resuleva ese tipo de averia

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 11 Abr 2016, 22:26
por Hefner
Me recomiendas mejor uno analógico? Tengo a Avometer (es un polímetro)de hace cuarenta años que todavía funciona, de cuando no existían los digitales.

Un buen aparato, sin duda alguna: fue mi compañero durante muchos años. Eso sí, para medir una tierra, o un aislamiento, se
necesitan aparatos que "den chicha": Verbigracia el telurómetro para las tierras y el megger para los aislamientos (tienen que fluir
amperios, sin cortapisa alguna)

Un saludo

Re: Derivacion sin salto del diferencial

Publicado: 12 Abr 2016, 08:30
por estoydolorido
iman escribió:
Hola ; La mejor recomendación es que llames a un buen profesional para que te resuleva ese tipo de averia

Buscaré uno por supuesto, pero por esa zona todavía no he localizado ninguno. Además lo que quiero de momento es arreglar la avería, no que me digan que tengo que hacer la instalación entera nueva, como única solución . Eso lo haré cuando me sea posible. Hace poco llamé a un fontanero para cambiar un inodoro y se empeñaba en cambiar los dos baños enteros.

Gracias a todos