Desde mi humilde experiencia en este tipo de averías yo haría las siguientes intervenciones en la instalación.
1º Mediría con la detectora de fugas cada circuito y veo que valores me da cada uno.
2º Mediría también la corriente de fuga en la entrada aguas arriba del interruptor general del cuadro.
3º Con todos los electrodomésticos desenchufados volvería a medir corrientes de fuga aguas arriba del general. (Posiblemente a la salida del contador).
4º Con los fusibles cortados en el módulo de contadores, megaría la línea hasta la entrada general del cuadro con el general cortado.
5º Por último quedaría megar cada circuito de la instalación, sin tensión en la instalación lógicamente.
Con estas mediciones ya tendría una idea general y clara de donde puede estar el problema.
Si fuera mi vivienda, instalaría una pica con su arqueta de tierra normalizada por su puesto y mediría el valor de la misma con un telurómetro.
También metería tierra a todos los circuitos de la instalación hasta sus tomas finales, de esta forma el diferencial actuará en cuanto detecta una derivación de más de 30mA que es lo que se exige por normativa en viviendas como máximo. Instalando una buena instalación de tierra en tu vivienda te evitas que en caso de un aparato esté derivado, la corriente pase a través de nuestro cuerpo con el peligro que eso conlleva aunque salte el diferencial que lo hará en teoría.
Yo particularmente prefiero no depender como única protección, de un diferencial en una instalación que no tiene tierra, en ésto de la electricidad las cosas no son siempre negras o blancas, muchas veces hay grises, y más tratandose de un fenómeno físico como es la misma.
Pero repito que es lo que yo haría en tu caso, que no quiere decir que esté en lo cierto, pero no me ha ido mal en todos estos años siguiendo estos pequeños pasos, seguramente se me olvidarán muchas más cosas que nuestros compañeros podrán añadir.
Espero que algún consejo de éstos te pueda servir para poder localizar tu avería.