Página 1 de 6

Consejo sobre cajetines

Publicado: 03 Abr 2016, 22:39
por tiopepe
Hola, he estado cambiando el telefonillo y como no me cabía en el cuadro he pensado que podria poner dos cajetines, pero me he parado porque tenía algunas dudas, pongo una imagen:
Imagen

Como no quería desmontar el cuadro original he encontrado un único hueco donde poner el segundo, pasando el tubo corrugado por detras de la línea que viene desde los fusibles. Pero me he parado porque creo que es un muro de carga y no quería picar más de un hueco de ladrillo. Venden cajetines para un solo hueco aunque sobresalga el resto de la pared?
La otra duda es si el REBT permite tener dos cajetines, mi idea era llevar ahí el transformador del telefonillo, la línea que va a la piscina (es el automatico bajado abajo a la derecha que no pasa por ningún diferencial) y una línea más que voy a instalar en el garaje para máquinas y soldadoras.
Un saludo y gracias

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 03 Abr 2016, 23:41
por kyleXY
tiopepe escribió:
Hola, he estado cambiando el telefonillo y como no me cabía en el cuadro he pensado que podria poner dos cajetines, pero me he parado porque tenía algunas dudas, pongo una imagen:
Imagen

Como no quería desmontar el cuadro original he encontrado un único hueco donde poner el segundo, pasando el tubo corrugado por detras de la línea que viene desde los fusibles. Pero me he parado porque creo que es un muro de carga y no quería picar más de un hueco de ladrillo. Venden cajetines para un solo hueco aunque sobresalga el resto de la pared?
La otra duda es si el REBT permite tener dos cajetines, mi idea era llevar ahí el transformador del telefonillo, la línea que va a la piscina (es el automatico bajado abajo a la derecha que no pasa por ningún diferencial) y una línea más que voy a instalar en el garaje para máquinas y soldadoras.
Un saludo y gracias

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


Puffff, un muro de carga con ladrillo hueco... no es nada recomendable estructuralmente, pero en este país se ha hecho de todo... si se usa ladrillo en muro de carga suele ser perforado vertical, ¿por qué crees que es muro de carga?

En cuanto al segundo cuadro... yo creo que están tan cerca que se puede considerar el mismo cuadro, pero siento no tener legislación que apoye esto...

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 04 Abr 2016, 09:30
por tiopepe
kyleXY escribió:
comendable estructuralmente, pero en este país se ha hecho de todo... si se usa ladrillo en muro de carga suele ser perforado vertical, ¿por qué crees que es muro de carga?

En cuanto al segundo cuadro... yo creo que están tan cerca que se puede considerar el mismo cuadro, pero siento no tener legislación que apoye esto...


Creo que es de carga por la anchura, porque es exterior y sobre todo porque hasta un metro de altura es de hormigón, luego del metro hasta el techo está con ladrillo. De todos modos aunque no se aprecia bien, han puesto entre ladrillos 3 cms de cemento que cuesta un horror picar.

Por cierto, edito este post para pedir otro consejo. Cuando me compré esta casa hace año y medio vino un instalador para hacer el boletín, me sopló 500 euros por firmarlo y cambiarme el IGA, que decía que no cumplía normativa. Pero cuando me dio el boletín con un valor de resistencia a tierra le comenté que cómo lo había medido si había venido sin el telurómetro y se hizo el loco, ahora veo que el IGA está con la fase en el N, y que la línea de la piscina no pasa por ningún diferencial. No sé qué hacer... para mí que el tío me ha timado, pero tampoco puedo ya demostrarlo.

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 08 Abr 2016, 14:24
por JacoBB
HOla,

Quizá podrías haberlo solucionado cambiando automáticos por otros que ocupen sólo 1 módulo tipo DPN de Schneider.

Un saludo. Jacobo Sáez.

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 10 Abr 2016, 20:24
por jujegaro
Yo pienso lo mismo de JacoBB, Siempre y cuando respetando la selectividad de los magnetotermicos.

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 10 Abr 2016, 22:24
por Hefner
Yo pienso lo mismo de JacoBB, Siempre y cuando respetando la selectividad de los magnetotermicos.


Yo no me dedico a esto, pero ante la disyuntiva de cambiar 12 automáticos, o poner una nueva caja, me decantaría por lo
segundo: mayor rapidez e inversión prácticamente nula. Eso sí, no haría la chapuza que se ve en la foto. Pondría un cuadro
de la misma altura que el existente y completamente adosado a él. El tubo que pasa se corta...

Un saludo

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 11 Abr 2016, 09:52
por tiopepe
Hefner escribió:
Yo pienso lo mismo de JacoBB, Siempre y cuando respetando la selectividad de los magnetotermicos.


Yo no me dedico a esto, pero ante la disyuntiva de cambiar 12 automáticos, o poner una nueva caja, me decantaría por lo
segundo: mayor rapidez e inversión prácticamente nula. Eso sí, no haría la chapuza que se ve en la foto. Pondría un cuadro
de la misma altura que el existente y completamente adosado a él. El tubo que pasa se corta...

Un saludo


No se podía, estaba rodeado de tubos, y el que se en la foto es el que viene de los fusibles de la distribuidora, dudo hasta que sea de mi propiedad. De todos modos ya está terminado y ha quedado bien.

Un saludo

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 11 Abr 2016, 10:53
por JacoBB
Hefner escribió:
Yo pienso lo mismo de JacoBB, Siempre y cuando respetando la selectividad de los magnetotermicos.


Yo no me dedico a esto, pero ante la disyuntiva de cambiar 12 automáticos, o poner una nueva caja, me decantaría por lo
segundo: mayor rapidez e inversión prácticamente nula. Eso sí, no haría la chapuza que se ve en la foto. Pondría un cuadro
de la misma altura que el existente y completamente adosado a él. El tubo que pasa se corta...

Un saludo


Hola,

Dudo que sustituir el cuadro, con el recableado completo del mismo, la obra civil y de pintura que conlleva, sea más rápido ni más barato.

Los automáticos tipo DPN se pueden conseguir en torno a 10-12€/ud.

Saludos.

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 11 Abr 2016, 11:26
por tiopepe
JacoBB escribió:
Hefner escribió:
Yo pienso lo mismo de JacoBB, Siempre y cuando respetando la selectividad de los magnetotermicos.


Yo no me dedico a esto, pero ante la disyuntiva de cambiar 12 automáticos, o poner una nueva caja, me decantaría por lo
segundo: mayor rapidez e inversión prácticamente nula. Eso sí, no haría la chapuza que se ve en la foto. Pondría un cuadro
de la misma altura que el existente y completamente adosado a él. El tubo que pasa se corta...

Un saludo


Hola,

Dudo que sustituir el cuadro, con el recableado completo del mismo, la obra civil y de pintura que conlleva, sea más rápido ni más barato.

Los automáticos tipo DPN se pueden conseguir en torno a 10-12€/ud.

Saludos.


No, no, si al final no cambié el cuadro, dejé los dos puestos porque sólo el transformador del fermax y la línea del garaje ya lo ocupa todo del nuevo. No sabía que había automáticos de ocupasen un bloque pero es un ahorro importante de espacio, ¿hay peines para ellos?, ¿no quedan muy juntos los cables?
Un saludo

Re: Consejo sobre cajetines

Publicado: 11 Abr 2016, 13:50
por JacoBB
Hola,

De la marca Schneider si que existen peines, de las demás lo desconozco. Aún así se puede cablear sin problemas con 6mm e incluso con 10mm empleando punteras. El problema viene cuando quieres meter dos cables en la misma borna, ahí ya empieza a costar.

Un saludo.