27 Feb 2016, 15:51
El reglamento para este caso dice que se deben poner fusibles de 16A para las bases normales, que son de 16A.
Si haces bajadas con 2,5mm2 has de poner el fusible si o si, para evitar riesgos en el cableado. Si haces todo el circuito entero con 4mm2 aun podrias ahorrarte los fusibles, siendo consciente de no enchufar mas de 3600W en cada enchufe, no usar ladrones, etc. En el peor caso solo sufre la base.
Tienes la opcion de utilizar los enchufes de 20A que ha puesto Hefner, te obliga a cortar la clavija original, pero son de 20A, lo que reduce los riesgos.
Precisamente para ahorrarse estos problemas los electricistas preferimos cablear circuitos exclusivos para estos electrodomesticos de potencia, ya con 2,5mm2 y termico de 16A, pues al ser individuales son suficientes.
Para la vitro y horno puedes usar un empalme con regletas, ya que es algo que suele estar siempre fijo.
Saludos