Carlosmn1984
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Ene 2016, 19:57
Ubicación: Madrid

Ayuda conexion

11 Ene 2016, 20:45

Buenas tardes, a ver si me podéis ayudar con este problema que tengo, ya que me estoy volviendo loco. Quiero regular unos enchufes de casa con éste regulador, pero no se como se hace, en la foto se ve que a la derecha del regulador hay tres magneto térmicos(creo que se llaman así), pues yo querría independizar solo los dos primeros, ya que el otro es del A/A, pero es que no me aclaro a la hora de hacer las conexiones, se que es tener mucho morro, pero si pudieseis hacerme un esquemita o explicarme para tontos como tengo que empalmar cables....muchísimas gracias de antemano
Adjuntos
IMG_20151217_190655.jpg
IMG_20160111_202554.JPG


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Ayuda conexion

12 Ene 2016, 09:21

Buenos dias.

Antes de nada, te aviso que NO debes conectar el reloj programador directamente a los 2 magnetotermicos. Y te explicare el porque...

El reloj programador no se si te has fijado pero pone 16A, y tu lo quieres conectar a una carga de 2 magnetotermicos de 20A cada uno. Es decir el consumo maximo podria llegar a 40A. Pero en tu caso lo maximo que podria llegar es a 32A el consumo total de cuadro ya que por lo que veo tienes un general de ese amperaje.

Al no estar protegido el reloj este podria "petar". La cosa seria que comprases un contactor de 32A o un poco mas para que sea este quien carge con el consumo y no el reloj programador.
Y tambien he de decirte que debes respetar el codigo de colores y no usar cable amarillo verde para el conexionado, tambien te digo lo mismo para la seccion del cable. Que deberias comprar un cacho de cable de 6mm azul y (marron, negro o gris).

Saludos


 
Carlosmn1984
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Ene 2016, 19:57
Ubicación: Madrid

Re: Ayuda conexion

13 Ene 2016, 14:05

Ay la ostia! Que novato soy en esto, muchísimas gracias por la informacion