luisemi2014
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 559
Registrado: 01 Oct 2014, 16:09
Ubicación: Barcelona

clases de ID

11 Dic 2015, 20:00

Hola, ¿cuales son las clases de diferenciales.?
Creo que una es la clase AC¿cIERTO?


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: clases de ID

11 Dic 2015, 20:08

luisemi2014 escribió:
Hola, ¿cuales son las clases de diferenciales.?
Creo que una es la clase AC¿cIERTO?



Hola luisemi2014.

Si, efectivamente una es la clase "AC" y es la mas común.

Los clase "A", es utilizada para corrientes alternas con componente continua. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no son detectadas por los de clase “AC”.

Los clase "Si" SuperInmunizado es como el "A" pero mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia producidas entre otros por los circuitos informáticos, circuitos con reactancias electrónicas ó las corrientes inducidas por las descargas de origen atmosférico. Evitan de esta manera los saltos intempestivos debidos a elementos externos a la instalación que protege.

Y los clase "S" son retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad o distintas sensibilidades en serie, el instalado en la cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.

Saludos


 
Avatar de Usuario
movimot
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 163
Registrado: 04 Sep 2015, 18:18
Ubicación: Otra

Re: clases de ID

14 Dic 2015, 13:16

Gracias por la info.


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: clases de ID

14 Dic 2015, 14:08

De nada, aunque solo lo copie de wikipedia y lo pegué aqui.

Saludos


 
jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Re: clases de ID

14 Dic 2015, 18:30

Buenas, respecto a los SI, creéis que es una solución ante los saltos intempestivos o sois de los que intentáis buscar la fuga?
Los recomendáis en viviendas?
Esta claro que en oficinas o talleres con motores es buena idea, pero que hacéis antes de poner un SI?
Saludos

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
chule
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 216
Registrado: 17 Sep 2012, 23:23
Ubicación: Madrid

Re: clases de ID

14 Dic 2015, 18:56

Muy buenas compi,pues yo soy mas de buscar la averia...estos superinmunizados estan para usarlos por supuesto,pero en sitios de oficinas que tengan muchos pcs,reactancias..en fin es donde los solemos instalar..pero cada uno...

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.


Hay tres tipos de personas...las que saben contar y las que no
 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: clases de ID

14 Dic 2015, 22:10


Y los clase "S" son retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad en serie, el instalado en la cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.

Saludos


Rumberes esto ultimo no es correcto.
Pueden ser de diferente sensibilidad

Saludod


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: clases de ID

15 Dic 2015, 00:35

Randomize escribió:

Y los clase "S" son retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad en serie, el instalado en la cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.

Saludos


Rumberes esto ultimo no es correcto.
Pueden ser de diferente sensibilidad

Saludod


Vale, voy a modificar el mensaje.
Gracias por avisar

Saludos


 
Avatar de Usuario
carcoma17
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 276
Registrado: 27 Sep 2014, 21:12
Ubicación: Alicante

Re: clases de ID

15 Dic 2015, 22:54

jgjuan escribió:
Buenas, respecto a los SI, creéis que es una solución ante los saltos intempestivos o sois de los que intentáis buscar la fuga?
Los recomendáis en viviendas?
Esta claro que en oficinas o talleres con motores es buena idea, pero que hacéis antes de poner un SI?
Saludos

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Hombre yo soy mas de prevenir y hacer bien las cosas si se puede y te dejan. Para ordenadores repartir mas circuitos y difenciales para no superar 5 o 6 ordenores por diferencial (luego esta cantidad depende de la calidad de los ordenadores clonicos vierten mas mierda que los de marca).
Rearmables en casas de campo si no vivís etc.
Vamos a ver ponerlo en viviendas
Hablamos de saltos intespectivos . Si es una zona que salta de uvas a peras pues el si te puede hacer la papeleta.

Y otra cosa cuanto mas azúcar mas dulce si te quieres poner en tu casa si y te lo puedes permitir pues ole:P


 
Avatar de Usuario
carcoma17
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 276
Registrado: 27 Sep 2014, 21:12
Ubicación: Alicante

Re: clases de ID

15 Dic 2015, 22:55

jgjuan escribió:
Buenas, respecto a los SI, creéis que es una solución ante los saltos intempestivos o sois de los que intentáis buscar la fuga?
Los recomendáis en viviendas?
Esta claro que en oficinas o talleres con motores es buena idea, pero que hacéis antes de poner un SI?
Saludos

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Hombre yo soy mas de prevenir y hacer bien las cosas si se puede y te dejan. Para ordenadores repartir mas circuitos y difenciales para no superar 5 o 6 ordenores por diferencial (luego esta cantidad depende de la calidad de los ordenadores clonicos vierten mas mierda que los de marca).
Rearmables en casas de campo si no vivís etc.
Vamos a ver ponerlo en viviendas
Hablamos de saltos intespectivos . Si es una zona que salta de uvas a peras pues el si te puede hacer la papeleta.

Y otra cosa cuanto mas azúcar mas dulce si te quieres poner en tu casa si y te lo puedes permitir pues ole:P