Bombilla escribió:Esto es como todo en la vida, hay quien se gasta 15000€ en un coche y hay quien se gasta 50000€.
El reglamento habla del circuito C3 como único circuito de 25A-5,75kW para horno y encimera, toda ampliación que se haga no la contempla la norma y queda a criterio del que diseña la instalación.
Los hornos hornos, los que no son microondas, casi todos los que yo he visto consumen 2kW y vienen con enchufe de 16A, claro que hay excepciones, pero cuantas? También hay viviendas que tienen mas de 30kW y no por eso en todas las instalaciones se hace una previsión de 30kW.
Por eso normalmente basta con una línea de 2,5mm2 y magneto de 16A, son 3,68kW, no es poco. En cualquier caso hay que conocer qué se va a instalar para poder diseñar bien una instalación, y también hay que dejar espacio en los tubos, incluso alguno vacío.
Todo esto no significa que lo que haces sea incorrecto (de hecho, en instalaciones grandes no es raro usar 2,5mm2 con magneto de 10A para alumbrado y 4mm2 con 16A para enchufes), poner cables de mayor sección tiene ventajas, pero también tiene algún inconveniente, pues encarece la instalación.
Saludos
bombilla tengo que discrepar de lo que dices ,a mi una oca me tiro la instalacion por hacerlo como tu dices , una linea de 2,5mm para un horno pequeño que ademas traia una clavija puesta de 16 A , era parecido a un microhondas de tamaño ,PERO HORNO
despues de discutir con el de la oca ,diciendo que el consumo era pequeño , que si quitaba la clavija perdia la garantia del horno , ect . llamo ha un superior y la respuesta suya fue que si se denomina que es un horno el reglamento dice linea de 6mm y clavija de 25 A , asi que tuve que poner linea de 6 y romper la clavija del horno y ponerla de 25 con su base de 25
un saludo