Página 1 de 2

Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 08 Nov 2015, 18:11
por guan
Hola, de nuevo por aqui pidiendo ayuda. Tengo un punto de luz con dos conmutadores y un cruzamiento.

Funciona normalmente, excepto que en ocaciones y al apagar desde uno de los mecanismos, luego no puedo encender desde los otros.

¿ Como puedo saber si se trata de un problema de uno de los mecanismos o de la instalación ?.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 08 Nov 2015, 22:05
por carcoma17
Es un problema de una mala instalación

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 09 Nov 2015, 00:00
por chule
Como te ha comentado carcoma,es un problema de conexionado de uno de los dos conmutadores seguramente.
Busca en los foros que este tema ya habia salido antes y aprenderas a encontrar el fallo.
Un saludo

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 09 Nov 2015, 21:49
por guan
Gracias por vuestras respuestas.

Comentar que se trata de un dormitorio, las tomas de uno de los conmutadores y el cruzamiento tienen un enchufe al lado y comparten circuito. La instalación tiene sobre unos 30 años y los mecanismos creo que son Simon 24.

No encontré el post en el que se dan las pautas para arreglarlo. ¿ Podriais indicarme cual es ? o bien que comprobaciones puedo hacer para detectar donde está el fallo ?.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 09 Nov 2015, 21:55
por chule
Como bien dicen los compis,el problema esga en la conexion del conmutador o de ambos.De lo tres cables que tendras en cada conmutador ...dos de ellos sirven para comunicar ambos conmutadores,el cable que no hace esa funcion ,en uno de los conmutadores va a la fase de alimentacion(boton rojo del conmutador) y n el otro mecanismo va a la bombilla o punto a encender que iria al boton rojo del otro conmutador.<br />Para saber cual es la fase(empieza por ahi) suelta todos los cables...tocando los cables ,en teoria solo se te debe de encender el buscapolos en un conmutador y en un solo cable.Cuando lo encuentres lo conectas a la borna roja, a continuacion conecta en el mismo conmutador uno de los otros dos cables y nos vamos al otro conmutador..asi vamos a reconoces los dos cables de comunicacion entre conmutadores.<br />cuando lo tengas....prueba a ver que cable te marca como fase(solo sera uno de los tres) y lo conectas a una de las bornas blancas,lo tienes?? si no se te ha encendido ninguno de los tres...acciona el primer conmutador y prueba de nuevo.<br />Cuabdo lo tengas conecta el otro blanco en el primer conmutador(este ya estara completo)...te vas al otro conmutador y prueba los dos cablew que aun no has conctado y no te deberian de marcar tension hasta que accciones el primer conmutador..cuando encuentres el nuevo cable a la borna blanca y l que te sobre a la roja...y ya esta.<br />Es muy sencillo aunque con el discurso que te he metido fliparas..Suerte y sino seguro que alguno se explica<br /> mejor que yo jejeje<br /><br /><br /><br />Enviado desde mi HUAWEI G610-U20 mediante Tapatalk

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 10 Nov 2015, 11:10
por guan
Hola de nuevo. He seguido las instrucciones que tan rapidamente me postea Chule.
Al llegar a " cuando lo tengas....prueba a ver que cable te marca como fase(solo sera uno de los tres) " me encuentro con que 2 de los cables me encienden el buscapolos, uno de ellos me lo enciende de forma nitida y otro mucho mas tenue.

Continuo con las instrucciones ... y sigo con el problema original.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 10 Nov 2015, 14:30
por chule
Hola de nuevo...vamos a tratar de dar con ello.Solo tendria que encenderse con un cable...si se te enciende con dos cables debe de ser u fetorno..prueba a quitar las bombillas que se enciendan con estos conmutadores

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 10 Nov 2015, 15:15
por guan
Gracias Chule. Probaré este fin de semana y ya os cuento. Creo que incluso podré hacerlo con un polimetro en lugar de con un buscapolos.

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 10 Nov 2015, 21:09
por chimonbs
a ver si te sirve de algo ami si me sirvio



http://www.elecmadrid.com/circuitos-ele ... omesticos/

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

Publicado: 14 Nov 2015, 20:21
por guan
Hola. Gracias chimonbs por el enlace.

En relación con hacer la prueba sin bombillas , sigo teniendo fase en dos de los cables.

Adicionalmente hice lo siguiente:
Puenteé el conmutador de cruce y los dos conmutadores funcionan bien. Aprovechando que tenia fuera el cruzamiento, le conecté un cable con una fase al primer borne superior (1), y puse el buscapolos en el borne (3) y se encendia el testigo , al pulsar se apagaba en el (3) y encendia en el (4). Hice lo mismo con el borne (2) con identico resultado. Con esta prueba entiendo que los mecanismos estan bien y el fallo tiene que estar en alguna otra cosa.