Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
luisemi2014
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 559
Registrado: 01 Oct 2014, 16:09
Ubicación: Barcelona

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

01 Nov 2015, 03:18

La corriente de disparo para los interruptores termomagneticos es : (if: 1,45) y la de no disparo es (inf:1,13)
Esas corrientes de disparo(inf : 1,13) y corrientes de disparo(if : 1,45), serian conforme a la norma 898 IEC.
pERO HAY OTRA NORMA QUE ES la 947-2., según la cual la corriente de disparo para la protección térmica seria :
Corriente de disparo:
If : 1,3 In
Y corriente de no disparo : (Inf : 1,05)
¿Cual de las dos es la que se cumple en la practica., por qué son valores muy diferentes?
Por otro lado, te dice que el interruptor se dispararía en 1 hora para In menor o igual a 63 A, y en dos horas para In mayor a 63 A.
¿Pero no se corre el riesgo de que el cable se queme en todo ese tiempo, porque una hora es mucho tiempo para aguantar una sobrecarga?