La corriente de disparo para los interruptores termomagneticos es : (if: 1,45) y la de no disparo es (inf:1,13)
Esas corrientes de disparo(inf : 1,13) y corrientes de disparo(if : 1,45), serian conforme a la norma 898 IEC.
pERO HAY OTRA NORMA QUE ES la 947-2., según la cual la corriente de disparo para la protección térmica seria :
Corriente de disparo:
If : 1,3 In
Y corriente de no disparo : (Inf : 1,05)
¿Cual de las dos es la que se cumple en la practica., por qué son valores muy diferentes?
Por otro lado, te dice que el interruptor se dispararía en 1 hora para In menor o igual a 63 A, y en dos horas para In mayor a 63 A.
¿Pero no se corre el riesgo de que el cable se queme en todo ese tiempo, porque una hora es mucho tiempo para aguantar una sobrecarga?