Buenas tardes,
Quiero compartir con vosotros una situación que me preocupa, pues tengo un bebe que ya camina y toca todo, a veces descalzo...
Pienso que desde el punto de vista teorico, domino mas o menos la electrotecnia,..insisto a nivel teorico o eso creia.
Debido a la pesima calidad del suministro de IBERDROLA con continuos cortes y reestablecimientos hace un año que instale un diferencial rearmable (ID) ..ha funcionado y pienso que lo hace hoy dia correctamente. Sin embargo en las ultimas semanas se ha disparado sin motivo aparente varias veces. Por ello empece a verificar con un polimetro profesional (creo) que valores tenia en la instalacion. los resultados me dejan un poco perplejo pues no los entiendo...me explico.
Mi instalacion en una casa independiente con acometida y contadores en el exterior es del 230 V con fase y neutro. A la acometida llega trifasica mas neutro COMPROBADO. El contador lo han cambiado hace poco a uno de autogestion ...y esas cosas.
dicho esto, con el buscapolos no soy capaz de distinguir FASE y NEUTRO pues el neon se ilumina en ambos casos. las lecturas basandome en el color de los cables, e interpreatndo que AZUL es neutro y MARRON fase son estas
F- N = 227 V
F- T = 139 V
N - T = 321 V
Como en esta configuracion ...llego un momento que el ID no se rearmaba, llame a un electricista y desde la acometida hizo provisionalmente un cambio de fase,....volviendo a funcionar la instacion sin problemas.
los valores que daba esta "fase provisonal" eran de
F-N = 228 V
F-T= 139 V
N-T = 89 V
al final logicamente reinstauro la conficuracion original de IBERDROLA, y eliminando dos mganetotermicos que alimentaban dos pantallas de ordenador y un horno el sistema vuelve a funcionar, INSISTO estos equipos funcionan y no hacen disparar el ID con la fase nueva provisional que puso el electricista ¡¡¡
pero no estoy tranquilo porque algo falla creo...no se que opinais y si me podeis dar un poco de luz al tema,..me preocupa la seguridad mas que nada ,...la tierra no la he comprobado , se supone una pica en el exterior que no deberia tener ningun problema.....
gracias de antemano y un saludo
jose