ICP
Publicado: 09 Ene 2011, 12:35
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.
Resulta que hay unos masajes en el foro haciendo alegoría a los ICP de un polo,cuando en mi zona eso no se usa, por las normas de Endesa.
Pues bien, al colocar el ICP ,la DI lleva los 4 hilos donde la fase se conecta al ICP la tierra sigue de paso al cuadro de circuitos,y el hilo rojo de maniobra muere en la caja precintable del ICP.
¿Qué hacen con el neutro,lo llevan directo al cuadro, lo empalman por torción y lo aislan con cinta adhesiva, o ponen alguna borna homologada por la CIA?
Gracias.
Re: ICP
Publicado: 09 Ene 2011, 12:47
por ARS
Buenos días.
En las instalaciones de ICP que yo he hecho he llevado el neutro directo al cuadro del abonado sin cortarlo. Me imagino que estas prescripciones dependerán mucho de la zona y de la compañía, pero dejando el neutro corrido sin empalmarlo te puedes evitar muchos problemas.
Re: ICP
Publicado: 09 Ene 2011, 12:50
por Francisco de Quevedo
Gracias.
Re: ICP
Publicado: 09 Ene 2011, 21:05
por Frioelect
Yo te conteste aqui
viewtopic.php?f=35&t=558&start=10Frioelect escribió:Francisco de Quevedo escribió:Veamos,no seas tan duro y tajante,por que en mi comunidad autononoma,distribuye ENDESA, y todos los ICP son de 2P, ó 4 P ,para mi lo de un polo es extraño, puesto que siempre se ha instalado así.
Pero, tengo la duda. ¿Como conectan el neutro cuando lo instalan de un polo, con una clema, borna, de cualquier tipo, o es un borna homologada, por la Cia?
Gracias.
PD.
Frioelec escribió
Quien a visto ICP que corten el neutro?? Pues, yo .

Estimado Francisco, si que he sido tajante, quiza demasiado, pero yo que trabajo en la comunida de madrid, en 15 años no he visto icp que corten el neutro, nunca.
El tema de la conexsion del neutro, este va directo al Auto generel, se cajea en la caja del icp,y va de paso.
Lo que no sabia es que en otras comunidades se hace de otra manera, ahora me pregunto que pasa cuando un icp tetrapolar deja de conducir en la borna del neutro?????.
Me alegra tener estos post, ya que enriquecen mis conocimientos, Una discusion siempre es beneficiosa.
Un saludo.
Re: ICP
Publicado: 10 Ene 2011, 18:41
por Francisco de Quevedo
Hola Frioelect.
Pues mira, lo que ocurre cuando falla el neutro,lo sabes muy bien y no voy a decir nada.
Pero eso es una simpleza,puesto que se lo valoras así,yo te pregunto ¿Y si falla en la Di,o en la LGA, o en la acometida,o en el trenzado,o peor aun en la borna del trafo?.
Esos pias estan preparados para aguantar hasta 35 mm2 de sección ,por lo cual está ensayado y homologado, para aguantar lo que le pueda ocurrir con el neutro.
Hasta ahora nunca he visto un pia quemado por los contactos, pero si por falso apriete.
Saludos
Re: ICP
Publicado: 10 Ene 2011, 20:32
por Frioelect
Hola, si insisto en esa cuestion es por que como la responsabilidad directa del icp es de la compañia , pues me parecia poco coherente que se arriesgen a quemar receptores en el caso de que su pieza falle, claro que puede fallar la DI etc etc, pero cuanto menos errores pueden ocurrir mejor para ellos..
Cuando te acostumbras a ver una parte de la inst siempre igual y luego te enteras que en otros sitios lo hacen de otra manera, pues te da por pensar.
De todos modos por mi parte esta claro el tema, un saludo.