soberbias aparte, que parecemos ingenieros del alambre.
Las derivaciones a tierra no suelen tener repercusiones en la instalación si esta todo bien hecho, una buena tierra, de baja resistencia y el correspondiente cableado garantiza eso, no se garantiza en tuberias de agua o tuberias de cobre o mallazos si estos se usan como pica de tierra y no como parte de red equipotencial con las picas aparte. la oxidacion del mallazo (nunca tocar con las manos desnudas cable de tierra que se halla soltado del mallazo de un forjado) o sulfatacion del cobre aumenta mucho la resistencia hasta valores que pueden ser perjudiciales al usuario que es al unico que protege el conductor de tierra o de proteccion.
para localizarlas, ya sea instalación industrial o domestica, el método es el mismo, se identifica el circuito (o circuitos) que esta derivado (es el único que deberá hacer saltar el diferencial). Localizamos todos los aparatos que están conectados a el desenchufando y comprobando si salta hasta localizar el aparato, para después con un medidor de aislamiento localizar el componente que falla, teniendo en cuenta, que las medidas de aislamiento nunca se realizan en placas electrónicas ni directamente en el cuadro eléctrico sin saber que hay conectado a el, pudiera haber aparatos que no soporten la tensión de medidor (asumimos que esa instalacion esta bien realizada y hay fuga real).
tambien tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de fugas, la del funcionamiento normal, que tienen equipos electronicos(con toma de tierra), trafos, reactancias, motores,...( cuya fuga es hasta 1mA) y las corrientes de defecto, bobinas quemadas, cables sueltos,...