Página 1 de 1

Dudas sobre derivación individual

Publicado: 21 May 2015, 00:10
por JoanCT
Muy buenos días,

Soy un nuevo electricista que tengo algunas dudas sobre una instalación que me han encomendado.
Quería cambiar toda la instalación elèctrica de un edificio de viviendas, desde la CGP en la entrada hasta las cajas de fusibles de cada vivienda. Són tres pisos con una electrificación baja,
El caso es que quería preguntar:
Pensava pasar una linea trifàsica de 10mm he visto que habría potencia de sobras
Que fusibles debería poner en cada vivienda? Sirven los NH de 60A?
La canalización pensava pasar una de PVC de 32
Y lo que me preocupa más, pasa algo si no hago el boletín? Endesa me puede denunciar si ve que la instalación es nueva?

Muchíssimas gracias por vuestra ayuda

Re: Dudas sobre derivación individual

Publicado: 21 May 2015, 14:17
por Txispin
Buenas Joanct, si eres instalador electricista nuevo yo creo que lo correcto para ciertos trabajos es que tengas un ingeniero de confianza ke te mueva todos los documentos necesarios y te asesore sobre la normativa vigente a aplicar a cada trabajo. En el trabajo concreto que expones yo diria que si estas obligado a hacer boletin, igual te hace falta hasta proyecto o memoria tecnica.
Saludos

Re: Dudas sobre derivación individual

Publicado: 23 May 2015, 20:56
por Bombilla
Hola, aquí por Cataluña se coloca para una DI un fusible neozed de 63 A, eso es en centralización. Los fusibles NH se utilizarían en la CGP.
Saludos

Re: Dudas sobre derivación individual

Publicado: 25 May 2015, 16:23
por JoanCT
Muchísimas gracias por vuestra ayuda,

Joan