Página 1 de 1
¿Que magnetotermico tengo que poner?
Publicado: 01 Abr 2015, 16:25
por dan3ko
Hola a todos.
El asunto es que quiero conectar dos lineas al cuadro electrico y quiero ponerles un magnetotermico solo para ellas. Las lineas sson de 230V, y 10A.
La duda que tengo es si poner dos magnetotermicos de 1 polo y 10A o uno de 2 polos y 20A. Igual da lo mismo que lo mismo da pero no lo se y por eso pregunto.
El echo de activar las dos lineas a la vez o por separado no es relevante, es mas prefiero activarlas a la vez con un solo magnetotermico.
Muchas gracias.
Re: ¿Que magnetotermico tengo que poner?
Publicado: 01 Abr 2015, 16:57
por trini1970
¿Las dos líneas son de iluminación?; lo digo por que como especificas que son a 10A.
Deberías de detallar a que van destinadas cada una de las líneas; así seguro que la ayuda que le pueden ofrecer los expertos será más concreta y exacta.
Saludos.
Re: ¿Que magnetotermico tengo que poner?
Publicado: 01 Abr 2015, 22:41
por LastTechnology
Deberias decir para que son y de que grosor serán los cables
Re: ¿Que magnetotermico tengo que poner?
Publicado: 02 Abr 2015, 20:17
por Bombilla
Hola, las lineas son de 10 A por estar hechas con cable de 1,5 mm2? Por qué en el caso de 10 A dices que sólo 1 polo y el de 20 A de dos polos?
Todas las protecciones deben cortar todos los hilos activos, fases y neutro. Suponiendo que sean líneas monofásicas deben llevar magnetotérmico de dos polos independientemente del amperaje.
Si las líneas tienen un límite de 10 A lo que se necesita es una protección que impida que puedan circular mas de 10 A, por lo tanto cada línea debe llevar un magnetotérmico de 10 A. Si usas el de 20 A tienes la misma potencia, pero si por una de las dos líneas pasan mas de 10 A el de 20 A no se enterará y el cable (o lo que sea) se quemará. El de 20 A no te conviene con los datos que nos das. Además con dos magnetos independientes tienes mas sectorizada la instalación, puedes usar una parte mientras la otra esté desconectada.
Saludos
Re: ¿Que magnetotermico tengo que poner?
Publicado: 03 Abr 2015, 02:14
por dan3ko
Son lineas de iluminacion, asunto resuelto, gracias por vuestra ayuda. Lo que no tenia claro era si el cable NEUTRO tenia que pasar por el termico.
Re: ¿Que magnetotermico tengo que poner?
Publicado: 03 Abr 2015, 18:51
por Bombilla
Se pueden ver instalaciones en donde el neutro va directo y sólo la fase pasa por térmico, incluso instalaciones que tienen un neutro común para varios circuitos, pero eso hoy en día ya no se monta así.