Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
mazingerZ
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 18 Mar 2015, 22:24
Ubicación: Cádiz

Duda sección de cable

18 Mar 2015, 22:38

Hola, soy nuevo por aquí, y busco unpoco de ayuda. Agradecería que me ayudarais a aclarar esta duda; voy con ello:

He creado un pequeño cuartillo en el cual va un termo eléctrico de 2000w; el tubo va desde el cuartillo a la caja principal de los magnetotérmicos pero mi duda es que si para esa potencia vale con hilos de 2,5 mm o hay que poner uno de 4mm. También va un par de enchufes más que pondré por si acaso hay que enchufar algo.

Saludos y gracias


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda sección de cable

19 Mar 2015, 00:54

Hola, Para la cuestión que planteas es muy importante saber la distancia, ya que el grosor de los conductores no sólo depende de la carga, si no de la distancia.

De todas maneras, para una vivienda de dimensiones normales, se puede prescindir de este dato, de estos cálculos, y colocar cable basándonos en los valores habituales con los que se suelen proteger los conductores:

Cable de 1,5 mm2 -> 10 A -> 2,3 kW
2,5 mm2 -> 16 A -> 3,6 kW
4 mm2 -> 20 A -> 4,6 kW
6 mm2 -> 25 A -> 5,75 kW

Las tomas de corriente deben cablearse con cable de 2,5 mm2 y estar protegidas con magneto de 16 A, por lo tanto al termo le corresponde un circuito con conductores de 2,5 mm2 protegido por térmico de 16 A. Para hacerlo bien, los enchufes de uso general deberían estar conectados al circuito de enchufes de la casa (C2), teniendo separada la línea del termo.
Saludos


 
Avatar de Usuario
mazingerZ
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 18 Mar 2015, 22:24
Ubicación: Cádiz

Re: Duda sección de cable

19 Mar 2015, 08:47

Bombilla escribió:
............


Antes de nada, gracias por la ayuda.


La casa tiene 19 metros de fondo y el cuartillo está al final; así que por lo que mecomentas, llevaré el de 2,5 (c2) para enchufes), el del termo también de 2,5, y el 1,5 para el punto de luz.

Como he realizado una roza a todo lo largo, voy a aprovechar y las haré un poco más ancha y dejaré una línea para el airé acondicionado que se pondrá más adelante en el dormitorio de unos 4x4 mts. Llevará su magnetotérmico también independiente y supongo que el hilo debe ser de 2.5 mm ¿no?. Este cable lo dejaré en una caja en el dormitorio por que la máquina de aire irá en la azotea justo encima de éste ya que cuando venga el instalador, conectará en la caja por que yo no sé si se alimenta desde la consola o habría que llevar el cable a la máquina en la azotea.
Imagen

Saludos.


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Duda sección de cable

19 Mar 2015, 11:04

Vamos a ver, desde mi punto de vista hay dos opciones:

Desde un punto de vista exclusivamente eléctrico, tienes un cacharro de 2.000W a 19 metros del cuadro de protección. Con cable de 2,5 mm2 y magnetotérmico de 16A en principio no tiene que haber ningún problema. Quieres un A/A en una habitación de 4x4 metros a unos 12-15 metros del cuadro, si el equipo tiene una potencia cercana a los 1.500W, más de lo mismo, cable de 2,5 mm2 y magnetotérmico de 16A.

Desde el punto del vista del REBT (ITC-25). El cacharro de 2.000W al ser un termo eléctrico, debería ir independiente del circuito C2 de tomas de corriente de uso general. Para ello se reserva un circuito C4 destinado a los electrodomésticos que usan agua (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico). Este circuito C4 puede protegerse con un PIA de 20A o mejor aún, desdoblarse en tres magnetotérmicos de 16A (C4.1, C4.2 y C4.3). Pues bien tu termo debería protegerse con un PIA de 16 A independientemente del C2 y también empleando cable de 2,5 mm2.
Para el A/A hay que usar otro circuito independiente, el C9, protegido según normativa por un PIA de 25A y usar cable de 6 mm2. Además debería llevar un interruptor diferencial de 40A/30mA.

Ya que has realizado la parte más engorrosa (la roza), sería mejor que hicieses caso al REBT, que para eso está.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda sección de cable

19 Mar 2015, 21:36

Hola, reglamento en su ITC BT 25 plantea el C8 y el C9 de manera que 5,75 kW es la máxima potencia por circuito.

Si es una máquina de 3 kW o menos, seguramente vendrá con una toma normal de 16 A y en este caso lo suyo es un circuito de 2,5 mm2 de sección y magneto de 16 A.
Saludos


 
danixispa
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 27
Registrado: 22 Mar 2015, 09:44
Ubicación: Valencia

Re: Duda sección de cable

22 Mar 2015, 19:52

Hola.
Aunque el reglamento indique que un cable debe ser de una sección 2,5 o 4 o 6, la que sea, ten en cuenta que todo viene condicionado a la caida maxima de tensión que quieres que quede en el cable.
No es lo mismo llevar la corriente a 5 metros que a 20, con una carga de 2000w, la corriente será aproximadamente de 9A.
Calcula la resistencia del cable segun la formula R=rho x Longitud/seccion.

Calcula con 9A la caida de tension en dicho cable para 2,5mm, 4mm y 6mm segun la formula V=RxI.
Calcula en tanto por cien que corresponde y mira si estas dentro de lo que dice el reglamento.
Espero haber contribuido favorablemente.


http://www.sumelnet.com Tienda online de suministros electricos.
http://sumelnet.blogspot.com.es/ Blog electricidad.
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda sección de cable

22 Mar 2015, 22:33

Gracias por tu apunte, ya lo mencioné en mi primer mensaje del hilo, pero es bueno insistir en ello.
Saludos