Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
isidrofm

Re: segunda caja distribución

23 Dic 2010, 23:05

Frioelect escribió:
Cuando desdoblas el c4 en tre auto de 16 amp, estos cuentan como uno solo, a efectos de colgar como max 5 auto de un diferencial:

Sí, sí, ya, pero yo estoy haciendolo a mitad, porque no estoy desdoblando en tres líneas, sólo estoy desdoblando una línea (la del termo) y las otras dos las dejo como estaban (con 20A, 4mm, luego 2,5mm y fusibles de 16A).
Y por lo que entiendo de la normativa, o se hace una cosa, o se hace la otra, pero a medias como que no, pero bueno, es algo que tengo claro que no cumple pero que sí que es 100% seguro.
ya que si pones dos generales de 32 y 25, podria circular por la acomentida 57 amp, si falla el ICP y la quemas seguro, hazme caso, solo un IGA..
Todo lo que he leido siempre dice que hay que poner un general en cada caja, comentarios, otros foros, incluso juraría que por el REBT, por eso lo ponía. Lo que dices ahora de que se pueden sumar los dos IGA estando en paralelo, pues no lo veo. También es cierto que mis conocimientos son mínimos... Voy a tratar de documentarme mejor sobre el funcionamiento de la protección de los IGA
Igual estoy equivocado, no se, por eso el acudir aquí, claro.
Piensa esto antes de contestar ;)

Lo pienso, lo pienso... otra cosa es que la cabezota no me de para más... :lol:

Y por cierto, muchas gracias por tu preocupación.


 
Avatar de Usuario
isidrofm

Re: segunda caja distribución

24 Dic 2010, 02:30

Según tus indicaciones, quedaría así:
Imagen
tamaño completo: http://picasaweb.google.com/lh/photo/v0A0iukWqhVTKqfhY48lng?feat=directlink

La verdad es que así me parece más lógico, pero me sigue rayando la interpretación del REBT...

(sacado de foros solo ingeniería) (...)la ITC BT 19 en su punto 2.6 dice que debera poder desconectarse de la fuente de alimentacion toda instalacion con origen en un cuadro de mando o distribución.
Segun ITC BT19 Ap. 2.7 indica que deberan poderse desconectar en carga entre otros elementos los cuadros secundarios , admitiendo como elementos de corte validos
los interruptores manuales ,cortacircuitos manuales o cualquier otro sitema que permita esta conexion , explicitando que deben ser de corte omnipolar los de los cuadros generales y secundarios de toda instalacion interior o receptora


Por esto mis dudas de tener que poner un general en la segunda caja.

También, no acabo de entender sobre este tema, pero, con estos dos diferenciales, surgiría algún problema de selectividad?


 
Avatar de Usuario
isidrofm

Re: segunda caja distribución

24 Dic 2010, 02:40

isidrofm escribió:
Según tus indicaciones, quedaría así:

:? La imagen...
Imagen
Completa: http://picasaweb.google.com/lh/photo/6t ... directlink
Salu2.


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: segunda caja distribución

25 Dic 2010, 19:17

el segundo dif lo coges mal, debe salir del mismo puente que el dif antiguo., cuidado con esto.

Aqui no hay selectividad, puesto que no tienes un dif que cuelgue de otro dif general, tu tienes dos dif generales


 
Avatar de Usuario
isidrofm

Re: segunda caja distribución

27 Dic 2010, 11:40

Tienes toda la razón, es a la salida del IGA y no a la entrada como lo había puesto. El caso es que mirándolo en el cuadro lo veo claro, pero al "pintarlo" se me fue la cabeza...
Lo de la selectividad, ok, está claro.
Gracias de nuevo.
Feliz año!


 
isidrofm
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 28 Feb 2011, 15:56

Re: segunda caja distribución

28 Feb 2011, 16:20

Sólo dar las gracias a Frioelect y al foro por vuestra ayuda.
Una fotillo de cómo quedó...

Imagen

Imagen

Salu2.


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: segunda caja distribución

10 Mar 2011, 20:18

muy bien :o