Desde el desconocimiento, me queda la duda de si un procedimiento parecido se utiliza en Subestaciones donde el terreno no sea buen conductor o en los repetidores de TV, que allí por las alturas suelen abundar los terrenos pedregosos.
Particularmente yo si he utilizado el procedimiento de sustituir la tierra por otra de mejor conductividad, para un CT (tanto
para la tierra de herrajes como para el neutro) pero no utilicé jabalinas, sino placas galvanizadas. El resultado fue espectacular
(esto fue en Valladolid, allá a principios de los ´70) tanto es así que la compañía eléctrica no se creía los valores que figuraban
en el informe y los midió por su cuenta
Con respecto a utilizar productos químicos lo hice en tres ocasiones: una para una emisora de radio (en una montaña) y otra para
un centro de procesos de la Nixdorf (en un sótano) y otra en un aparcamiento subterráneo tallado en roca. En ambos el resultado
fue satisfactorio. Esto fue a principios de los años ´80 y desde entonces acá el sistema de los productos químicos, para tierras, se
desarrolló un montón
El empeño de realizar las tomas de tierra (para mi mejor "puras" sin aditivo alguno) con un bajo valor es para garantizar que
con el transcurso de los años sigan funcionando perfectamente. Esto, con las de servicio, es fácil de lograr, pero no con las
del neutro, que siempre están intercambiando carga. No obstante las tierras las hay que revisar y medir periódicamente, tal
como establece la norma