Página 1 de 1

Cambiar acometida.

Publicado: 29 Ene 2015, 08:52
por longway
Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?

http://static.habitissimo.es/photos/bus ... 145514.jpg


gracias, un saludo

Re: Cambiar acometida.

Publicado: 29 Ene 2015, 09:16
por Tali
longway escribió:
Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?

http://static.habitissimo.es/photos/bus ... 145514.jpg


gracias, un saludo


Hola, eso no es la acometida, la acometida es el cable que va de la red de alimentación a la CGP. Lo que tu dices es la Derivación Individual. Y si esta debe ser libre de halogenos.
El cableado interno de la centralización de contadores suele ser libre de halogenos que yo sepa, aún así al ser del 1991 la instalación quizás no lo sea.

Un saludo

Re: Cambiar acometida.

Publicado: 29 Ene 2015, 09:49
por Litrizgz
longway escribió:
Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?


Como te dice Electroscar eso es la Derivación Individual. Y si, si la cambias que sea libre de halógenos y deberías cambiarla entera, desde la salida del embarrado hasta la vivienda, ya que no tiene sentido que del embarrado al contador que sea de 6 mm2 y del contador a la vivienda de 10 mm2.

Un saludo

Re: Cambiar acometida.

Publicado: 29 Ene 2015, 12:14
por Hefner
ya que no tiene sentido que del embarrado al contador que sea de 6 mm2 y del contador a la vivienda de 10 mm2.


¿Y si la vivienda "queda lejos"...? :mrgreen:

Saludos

Re: Cambiar acometida.

Publicado: 29 Ene 2015, 12:22
por Litrizgz
También es verdad :)

Lo único que tienes que asegurarte que la sección del cable que va del embarrado al contador soporta el amperaje que seguramente hayáis elevado al tener que cambiar la DI.

Un saludo