Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
longway
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 27 Ene 2015, 21:46
Ubicación: Málaga

Cambiar acometida.

29 Ene 2015, 08:52

Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?

http://static.habitissimo.es/photos/bus ... 145514.jpg


gracias, un saludo


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Cambiar acometida.

29 Ene 2015, 09:16

longway escribió:
Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?

http://static.habitissimo.es/photos/bus ... 145514.jpg


gracias, un saludo


Hola, eso no es la acometida, la acometida es el cable que va de la red de alimentación a la CGP. Lo que tu dices es la Derivación Individual. Y si esta debe ser libre de halogenos.
El cableado interno de la centralización de contadores suele ser libre de halogenos que yo sepa, aún así al ser del 1991 la instalación quizás no lo sea.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Cambiar acometida.

29 Ene 2015, 09:49

longway escribió:
Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?


Como te dice Electroscar eso es la Derivación Individual. Y si, si la cambias que sea libre de halógenos y deberías cambiarla entera, desde la salida del embarrado hasta la vivienda, ya que no tiene sentido que del embarrado al contador que sea de 6 mm2 y del contador a la vivienda de 10 mm2.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Cambiar acometida.

29 Ene 2015, 12:14

ya que no tiene sentido que del embarrado al contador que sea de 6 mm2 y del contador a la vivienda de 10 mm2.


¿Y si la vivienda "queda lejos"...? :mrgreen:

Saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Cambiar acometida.

29 Ene 2015, 12:22

También es verdad :)

Lo único que tienes que asegurarte que la sección del cable que va del embarrado al contador soporta el amperaje que seguramente hayáis elevado al tener que cambiar la DI.

Un saludo