Muy buenas compañeros a ver si alguien me puede explicar el motivo , del calambrazo que te llevas en mi casa cuando tocas la fregadera y la masa del lavavajillas, con una d.d.p entre ellas de 60V(medida con polimetro) la casa no tiene toma de tierras y es alimentada a dos fases, si mido una de las fases y el fregadero 127V. Si fuera una derivación producida por el lavavajillas porque no salta el diferencial? Podría ser el desagüe o toma de agua la que tubiera potencial?esque un día toqueteando debajo del fregadero también noté cosquillas
Un saludo gracias de antemano
Veo que te tomas la situación muy a la ligera. Ante la ausencia de conocimientos para resolver este problema ya debieras
haberte puesto en manos de un profesional para que te solventara la situación. Hoy fue un calambrazo, ayer "cosquillitas"
y pasado mañana quedas pegado sin que nadie pueda remediarlo. Y si lo intenta ya sois pareja para el viaje al infinito
A nadie nos gusta "rascarnos el bolso" para solucionar las pequeñas averías, pero hay casos en la que la prudencia aconseja
todo lo contrario. Así que tu verás
No obstante, y ya que dispones de aparato de medida, prueba a desconectar la tensión que llega a la vivienda y luego mide
a ver si hay tensión entre la tubería de desagüe y otra masa metálica cualquiera (una ventana, p.e., siempre y cuando sea
metálica). Si la tensión viene del exterior habrá un gradiente de potencial que puede ser medible, y eso ya te puede dar
un dato de qué está pasando. Eso sí, que sepas que en los electrodomésticos SIEMPRE hay derivaciones, pero hasta que no
lleguen al umbral de disparo del diferencial el corte no se va a producir.
Un saludo