Página 1 de 1

Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 12:17
por bareser
Hola a todos, tengo que cambiar los cables de la instalación, desde mi cocina hasta el cuadro electrico, entonces mi duda como sé por dónde tengo que ir sacando cables y metiendo los nuevos sin estropear nada.

Creo que lo más sensato es empezar desde la cocina hacia adelante, pero si abro el cuadro de la cocina no sé qué cables son los que van hacia qué sitios.

¿Alguna sugerencia? ¿Cual es la técnica que se suele hacer para estos casos?

Un saludo, gracias.

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 12:25
por Hefner
¿Alguna sugerencia? ¿Cual es la técnica que se suele hacer para estos casos?


¡Coooooooño, un ratón!!! Lo metes por el enchufe de la cocina y vas mirando por la caja que sale :mrgreen:

Pues para esos casos lo que da buenos resultados es meter una guía de acero (alambre cuerda de piano de 1 mm)
y mirar a qué caja llega. Aunque cualquier profesional sabe leer la traza de los tubos sólo con situarse ante el enchufe...

Un saludo

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 12:56
por Litrizgz
bareser escribió:
Hola a todos, tengo que cambiar los cables de la instalación, desde mi cocina hasta el cuadro electrico, entonces mi duda como sé por dónde tengo que ir sacando cables y metiendo los nuevos sin estropear nada.

Creo que lo más sensato es empezar desde la cocina hacia adelante, pero si abro el cuadro de la cocina no sé qué cables son los que van hacia qué sitios.

¿Alguna sugerencia? ¿Cual es la técnica que se suele hacer para estos casos?


Lo que tienes que hacer es ir abriendo todas las cajas de empalmes que hay, las cajas de mecanismos de los cables que quieres cambiar y el cuadro de protección general de la casa.

Una vez abierto todo, lo mejor que puedes hacer es QUITAR LA LUZ, y luego ir tirando y retrayendo los cables desde donde los quieres cambiar hasta el cuadro general, para que veas físicamente de qué cables estamos hablando.

Probablemente los cables del horno, vitrocerámica y demás suelen ir directos al cuadro de protección de la vivienda, por eso digo que abras todo eso para ver dónde van.

¿Tiene circuitos separados tu vivienda o está todo metido en el mismo circuito?

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 13:16
por bareser
Es una vivienda de hace años que me imagino con muchos "parches" que se le han ido haciendo, estonces esta todo junto.

En el cuadro de registro electrico solo hay dos interruptores automáticos.

Por eso creo que va a ser una tarea tediosa :roll:

Además los colores de los cables no siguen correspondencia,,,,

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 13:26
por Litrizgz
bareser escribió:
En el cuadro de registro electrico solo hay dos interruptores automáticos.


Lo que quiere decir que está toda la casa conectada a un mismo circuito, por lo que no tienes que sustituir el cableado hasta el cuadro de protección de la vivienda, sino hasta la caja de empalmes en la que esté conectado lo que quieres sustituir.

De todas formas, ¿para qué quieres sustituir cableados? ¿Hay algún cable defectuoso, se calientan demasiado...?

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 13:37
por bareser
Quiero o mejor dicho, me han aconsejado que cambie los cables porque el horno y la placa vitrocerámica necesitan un cable de 6mm, en mi cocina actualmente y en toda la instalación de mi casa todos los enchufes son normales y les llega cable de 2,5mm.

Me han comentado que enchufar un horno y/o una vitrocerámica a enchufes con cables de 2,5mm es un peligro porque puede ocasionar calentamiento de cables y por ende probocar un incendio.

Además tengo la "mala suerte" de que mi cocina esta situada en el punto más retirado del cuadro electrico de la entrada de mi casa, por eso es lo de cambiar casi toda la instalación desde la cocina hasta el cuadro electrico, sustituyendo los cambles de 2,5 por los de 6mm.

ADJUNTO imagen con un boceto para que veais la situación.

¿qué opináis?
Gracias.

Imagen1.png

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 13:53
por Tali
Yo también estoy cambiando el cableado de mi casa no por ningún problema, si no por poner el cuadro de mando a la normativa actual ya que esta a la antigua.

Para empezar tienes que tener claro que no va a ser una cosa simple como parece. Te lo digo por que si tu instalación esta echa con cables rigidos (que me imagino que si) pues te va a costar sacar los cables. También tienes que examinar cada caja de registro de la casa para saber que cables pasan por ahí, luego para saber si un tubo va de la caja de registro a otra o a un mecanismo pues con una guia vas metiendola y si sale por el otro extremo ya sabes.
Y una vez lo tengas todo mas claro haces un esquema de tu casa poniendo las cajas de registros, y los tubos que las comunican (por donde pasan mas o menos) para así hacerte a la idea. Y ya pues manos a la obra, siempre sin electricidad para trabajar seguro.

Un saludo

Re: Reconocer cables y su recorrido en una instalación

Publicado: 20 Ene 2015, 13:55
por Litrizgz
Las recomendaciones que te dan es por si tuvieras circuitos separados en la vivienda, y según normativas actuales se hacen circuitos separados y de diferentes secciones.

¿De qué sección es la línea general? (Los cables que vienen del cuadro de protección y van de caja de empalmes a caja de empalmes de la que se alimentan todos los circuitos de la vivienda).

Si esa línea tiene sección suficiente se podría prescindir de echar línea nueva hasta el cuadro y con sustituir el tramo hasta la caja de empalmes valdría.

Si no tiene sección suficiente, yo lo que haría sería echar un tubo nuevo desde donde estén conectados la vitro y el horno hasta el cuadro de protección de la vivienda, y por él que vayan los cables nuevos.

Digo de tirar tubo nuevo ya que, aunque cumplas la norma de sección de ese circuito, no cumplirás la norma de los tubos, que nos dicen que tienen que tener 2/3 de su interior vacío para ventilación.

Si te da igual la norma del tubo tú mismo, pero si tienes huevos de meter 3 cables de 6 mm2 por los tubos estrechos que habrá, olé tu.

Un saludo