aacu
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 20 Ene 2015, 01:25
Ubicación: Ciudad Real

Circuito mal conectado/armado [AYUDA]

20 Ene 2015, 01:46

Buenas noche muchachos, estoy con un problema que creí se me iba a hacer mas fácil resolver. La situación es la siguiente, quiero armar este espejo

Imagen

La estructura la tengo, el tema en cuestión es el circuito que tengo que armar. El circuito que yo arme esta incompleto o mal armado y cada vez que conecto la corriente me salta el disyuntor.
Si alguien me puede dar una mano se los agradeceria

el circuito es el siguiente

Imagen

lo que o arme fue esto y me pasa que al darle corriente al circuito y estando interruptor en encendido funciona todo ok pero al apagar el interruptor me salta el disyuntor

Imagen

1 = INTERRUPTOR SIMPLE
2 = TOMA CORRIENTE (se va a usar para conectar una planchita de pelo, cargar el celu, etc)
3 = LAMPARAS
4 = CABLE QUE LE DARÍA ELECTRICIDAD AL CIRCUITO


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Circuito mal conectado/armado [AYUDA]

20 Ene 2015, 08:15

Si alguien me puede dar una mano se los agradeceria


Una mano no, habría que darte una paliza por ser tan osado

> El cable azul lo empalmas directamente, sin tener ninguna conexión con el interruptor
> El cable marrón de la manguera lo conectas entonces en la borna libre que te queda en el interruptor,
donde retiraste los dos cables azules
> Para el enchufe llevas directamente los tres cables de la manguera

Todo esto se lo encargas a la mujer/novia/novio para que te lo haga, que a ti te veo yo un poco torpe :mrgreen:
Un saludo


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Circuito mal conectado/armado [AYUDA]

20 Ene 2015, 09:23

De la manera en la que lo has hecho estas provocando un cortocircuito.
Hazlo así y te funcionara...
Imagen

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Circuito mal conectado/armado [AYUDA]

20 Ene 2015, 13:09

aacu escribió:
lo que o arme fue esto y me pasa que al darle corriente al circuito y estando interruptor en encendido funciona todo ok pero al apagar el interruptor me salta el disyuntor


Lo que tienes que hacer es quitar el disyuntor y meter tensión poniendo tu cara delante del interruptor así como lo tienes conectado. A ver si así empiezas a tenerle miedo a la electricidad y lo dejas en manos de alguien que no sea tan torpe y se juegue la vida así con tanta alegría.

Si no sabías como tenía que ir conectado HABER PREGUNTADO ANTES de hacer nada, que te podría haber pasado una desgracia.

Por cierto, lo que ocurre es al revés de lo que dices. Estando el interruptor abierto EVITAS que se comunique fase y neutro y cuando por fin lo cierras HACES CORTOCIRCUITO.

Sigue el procedimiento que te han indicado Hefner y Electroscar y lo arreglarás, y, por favor... la próxima vez o lo dejas a manos de un profesional o preguntas antes de que te mueras haciendo el tonto con la electricidad.

Un saludo