Lo voy a intentar .....bueno mejor lo copio:
El Megger o Megometro, es un instrumento con el cual se realiza el análisis del aislamiento de un cable, de un devanado de un transformador o de un motor para conocer la existencia o no de corrientes de fuga a traves del aislamiento medido.El megger es un generador de Corriente directa(Continua) el cual normalmente tiene 2 cables (en algunos casos 3), los cuales son de color Rojo(+) y Negro(-), el tercero es GND y de color verde.El funcionamiento consiste en que el Megger aplicar un Voltaje entre el cable y su aislamiento o entre el devanado del motor y su carcasa o entre el devanado del transformador y su cuba o entre los devanados del transformador con el fin de evaluar el estado de su aislamiento.En un cable se conecta el Rojo al cable y el negro a su aislamiento exterior yse aplica el voltaje, en un motor se conecta el rojo a una de sus fases y el negro a la carcasa y en el transformador el rojo a uno de los devanados y el negro a la cuba, el cable verde, si existe, se coloca e el devanado no probado.El megger actua bajo el principio de la ley de ohm ya que al aplicar una tensión cc a un devanado se obtiene una corriente y por ende la resistencia medida sera Voltios/Amperios. Como se esperan corrientes de fuga del orden de micro amperios la medida se da en Megaohms. (Ohms x 1000000)
PROCEDIMIENTO
1Se debe tener el equipo a probar desconectado de su voltaje de alimentación
2. Se escoje la tensión de prueba
3. Se conecta el megger
4. Se aplica tension durante 1 minuto
5. Se lee y se registra la medición del megger. En algunos casos es necesario registrar la temperatura de prueba para posteriormente referirla a 40 grados C.
6. Se termina la prueba y se desconecta el megger para finalizar con la descarga del equipo probado colocando un cable entre tierra(carcasa) y el devanado o el cable.
NORMAS DE SEGURIDAD.
1 Aplicar todas las normativas para efectuar la dexconexión del equipo a probar
2. No tocar ninguno de los cable ni el equio probados durante la prueba
3- Descargar el equipo probado como minimo el tiempo de prueba. (1 Minuto)
En aplicaciones de alto voltaje se necesita pértiga y guantes de alta tensión para la descarga.Tensión mínima de prueba: a nominal del equípo.Tensión máxima: 2 Veces la Tensión nominal mas 1000 Voltios.Minima resistencia aceptada: 1 MOhm + 1 Mohm/KV donde KV son losKiloVoltios nominales del motor, transformador o cable. ( Tensiónnominal dividido 1000) ejemplo: 440 Voltios= 440/1000 KV ]= 0,4 KV entonceRminima = 1 + 0,4 = 1. 4 MOhm
aqui tienes un ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=mvW6HFFiTsIPD:cuidado con tocar los devanados de los motores después de meguear por que en mi caso.................. toque uno de media tensión y me crujio hasta la oreja.....