Chopolilla2014 escribió:si fuese un cortocircuito debería saltar el diferencial, no?
Si fuera un cortocircuito saltaría el ICP, el IGA o el PIA del circuito afectado. El diferencial lo que hace es detectar fugas de corriente, por ejemplo cuando te das un garrampazo importante lo que haces es derivar electricidad a tierra, el diferencial lo detecta y salta. De igual manera, si hubiera alguna fase en contacto con algo que sea capaz de disipar tensión (carcasas metálicas, tuberías...) también actuaría.
Chopolilla2014 escribió:puede ser una falta de potencia contratada?
Es lo más probable. ¿Te has percatado si cuando se va la luz tienes electrodomésticos que consumen mucho encendidos a la vez? (vitrocerámica, horno, aire acondicionado, calefacción eléctrica...)
En tal caso, ¿Qué potencia tienes contratada con la compañía eléctrica?
Sergio32 te indica que si, en el cuarto de contadores (o en donde esté ubicado tu contador de tarificación eléctrica), tu contador resulta ser del tipo digital (tiene pantalla LCD), suelen tener unos aparatos que se llaman ICP (Interruptor de Control de Potencia) que es el que se encarga de cortar la luz si sobrepasas el máximo de potencia contratada. En el contador, el ICP no es algo físico, es como un sistema que lleva en la programación del contador y que se encarga de esa labor.
En la vivienda también suele hacer un ICP pero físico, que está ubicado en el cuadro de protección de la vivienda. Tendrías que comprobar la potencia contratada que tienes y compararla con el del ICP de tu vivienda para comprobar que está bien calibrado.
Ya nos cuentas, un saludo