Página 1 de 1

ayuda sobretensiones

Publicado: 10 Dic 2010, 19:36
por rejano
buenas tardes, he instalado en mi casa un sobretensión ,es de los estrechos por dificultades de espacio en mi cuadro.
El problema que tengo es que no le caben dos cables de los de 6mm ni de coña,(para hacer el puente hacia el diferencial).
He colocado dicho sobretensiones aguas abajo del magneto termico general, pensaba sacar de el sobretensiones dos puentes para el diferencial, pero como ya he comentado es imposible.

Por lo tanto he sacado esos dichos puentes de fase y neutro del magneto termico general, al igual que los puentes del sobretensiones.

Mi pregunta es pues, ¿no hay ninguna diferencia verdad?, ¿es lo mismo sacar esos puentes hacia el diferencial desde la parte baja del magneto termico que desde la parte de arriba del sobretensiones no?

Os ruego una respuestas, gracias.

Re: ayuda sobretensiones

Publicado: 10 Dic 2010, 20:30
por Raulito
Saca los cuatro hilos de 6mm (dos fases y dos neutros) del interruptor general y lleva dos de ellos (una fase y un neutro) a la protección contra sobretensiones y los otros dos al diferencial. Luego alimenta desde el diferencial al resto de circuitos del cuadro.

Un saludo.

Re: ayuda sobretensiones

Publicado: 10 Dic 2010, 21:10
por rejano
vale vale así lo habia hecho muchas gracias