02 Dic 2014, 13:33
Buenas tardes:
Si lo quieres hacer según normativas tienes que hacer lo siguiente:
- Vitro y Horno al mismo circuito con cable de 6 mm2 y que vaya a un PIA C25. Si están ambos juntos, conéctalos entre sí con un enchufe macho de 25A y la toma de corriente de la pared lo mismo, enchufe hembra de 25A.
- Lavavajillas, (lavadora y termo si los hubiera) hay dos opciones: meter los 3 a un solo PIA C20 con cable de 4 mm2 o meter cada aparato a un PIA C16 diferente con cable de 2,5 mm2 (3 PIAS).
Si te es posible, cambia el cable de la vitro y el horno a una sección de 6 mm2 y haz lo mencionado antes. El lavavajillas, siempre y cuando cumplas la segunda opción de antes, puedes conservar esa sección existente.
El problema no es que el cable de 2,5 mm2 no soporte estas intensidades si van por separado, pero habrá muchas pérdidas por consumos altos y sobrecalentamientos del cable, ya que hay un margen de consumo para que el conductor no tenga una vida útil estresada y se degrade antes de tiempo.
Antiguamente se ponían secciones inferiores a las actuales y las instalaciones aguantan, aunque no muy bien. Hoy en día hay unos mínimos de secciones de cable para que el conductor no esté al 100% de su capacidad, ya que así sufre sobrecalentamientos y caídas de tensión que influyen en la potencia entregada en loa receptores, y si tiene sobreintensidades se puede llegar a quemar con el tiempo.
Un saludo