Hola . Tengo un problema . Estaba en casa de un amigo añadiéndole unos enchufes cuando vi , que , al lado del registro que estaba manipulando , había un registro pequeño .
Fui a abrirlo y cuando lo hice , sorpresa , el neutro y la fase de la derivación individual estaban empalmadas con unas fichas de empalme ( 500 v , 35 mm2 ), ( obviamente no entre si ). El cuadro esta a un metro escaso del registro pequeño... Por ley , la derivación individual no puede presentar empalmes . He decidido cambiar la LDI ,mide en torno a 6 m , pero me encuentro con el problema que el registro esta muy abajo casi al ras del zócalo ( que podre quitarlo al ser de madera ) y las baldosas ...
entonces :
1 - Intentare picar para encontrar el tubo ( puesto que al registro , solo llegan los cables , el tubo ni se ve ). Si es imposible de encontrar el tubo , ¿que tendria que hacer para dejar la situacion lo mas legal posible ?
2- ¿que me decís de las fichas de 500v 35mm2 aguantaran la instalación? . ICP 30A) .
3- Si en el caso que no encuentre el tubo . ¿que tipo de canaletas se utilizan para LDI ?
Un saludo