Publicado: 29 Sep 2014, 22:47
por majichi
hola,creeis conveniente una toma de tierra independiente de la toma de tierra general del edificio para los grifos?,saludos
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 30 Sep 2014, 00:24
por Hefner
hola,creeis conveniente una toma de tierra independiente de la toma de tierra general del edificio para los grifos?,saludos
¿Por alguna razón particular?...
Lo que tiene que haber es EQUIPOTENCIALIDAD. Tú imagínate que estas utilizando el bidé (conectado a una toma de tierra)
y a su vez tocas el radiador (conectado a la toma de tierra del edificio). Lo mas probable es que te pega tal hostia que no
vuelves a poner el trasero en ese "electrodoméstico" el resto de tu vida...
Un saludo
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 30 Sep 2014, 23:39
por majichi
Hefner escribió:hola,creeis conveniente una toma de tierra independiente de la toma de tierra general del edificio para los grifos?,saludos
¿Por alguna razón particular?...
Lo que tiene que haber es EQUIPOTENCIALIDAD. Tú imagínate que estas utilizando el bidé (conectado a una toma de tierra)
y a su vez tocas el radiador (conectado a la toma de tierra del edificio). Lo mas probable es que te pega tal hostia que no
vuelves a poner el trasero en ese "electrodoméstico" el resto de tu vida...
Un saludo

espero que no me pase nunca!!

esta claro de be haber equipotencialidad y no diferencia de potencial,
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 30 Sep 2014, 23:48
por Borch206
Mira el otro día el que fue a mear en la farola, fue una meada electrizante...
Borja
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 06 Oct 2014, 11:06
por elecmadrid
No lo veo recomendable ... he visto este cable en escaleras de psicinas ..... pero en grifos no lo pondria a menos que fuese una casa unica en medio del campo ...
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 12 Oct 2014, 17:48
por ManoMano
En caso de querer hacer eso, ¿no se podría instalar un conector de ecualización de potencial PEC (
http://www.industriaaldia.com/articulos/64-14.pdf) entre cada una de las tomas de tierra? Pregunto, no sé...
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 12 Oct 2014, 20:01
por Hefner
Esos dispositivos (fabricados por ERICO- los mismos que fabrican la soldadura aluminotérmica CADWEL-, entre otros) tienen
cabida a otro nivel, pero no a nivel doméstico. Para utilizarlos a nivel industrial hay que "documentarlos y justificarlos". No es
nuevo el invento ya que se emplea en trafos de potencia para poner el neutro a tierra siendo la instalación aislada...
un saludo
Re: toma de tierra en grifos
Publicado: 13 Oct 2014, 19:55
por ManoMano
Vale, gracias por la aclaración Hefner, era una sugerencia que hice con la "boquita pequeña" porque no estaba seguro, jeje.