Enchufar lámparas en circuito de fuerza

Publicado: 25 Nov 2010, 13:47
por INVITADO
Hola a todos, tengo una duda, y es saber cual es el motivo por el que no se deben enchufar lámparas a enchufes que no están dentro del circuito de iluminación. ¿Qué podría llegar a ocurrir si conecto una lámpara de pie en el salón en un enchufe del circuito de fuerza por ejemplo? He escuchado muchas veces que no es correcto pero nunca me explicaron el motivo, es simple curiosidad aajajj. Muchas gracias de antemano por las respuestas.

Re: Enchufar lámparas en circuito de fuerza

Publicado: 25 Nov 2010, 20:42
por Invitado
No es que no se puedan enchufar lámparas al circuito de fuerza que es de 16 A porque si eso lo llevaramos a rajatabla seria un problema muy grande en las casas y en todos los lados.
El que te digan que no se puede enchufar una lámpara al circuito de fuerza supongo que es porque la sección del conductor de la lámpara es menor de 2,5 mm por lo que el automatico de 16A no protegería en caso de un recalentamiento la manguera de la lámpara.
Pero como te digo esto es muy dificil de cumplir, porque sin ir mas lejos los automaticos de las lavadoras son de 16 A y las mangueras que traen normalmente las lavadoras son de 1,5 mm.
Esto sin contar todos los equipos domesticos con manguera de 1 mm cuando el automático mas pequeño que tenemos en la vivienda es de 10A para cable de 1,5mm

Re: Enchufar lámparas en circuito de fuerza

Publicado: 27 Nov 2010, 12:36
por Raulito
Invitado escribió:
No es que no se puedan enchufar lámparas al circuito de fuerza que es de 16 A porque si eso lo llevaramos a rajatabla seria un problema muy grande en las casas y en todos los lados.
El que te digan que no se puede enchufar una lámpara al circuito de fuerza supongo que es porque la sección del conductor de la lámpara es menor de 2,5 mm por lo que el automatico de 16A no protegería en caso de un recalentamiento la manguera de la lámpara.
Pero como te digo esto es muy dificil de cumplir, porque sin ir mas lejos los automaticos de las lavadoras son de 16 A y las mangueras que traen normalmente las lavadoras son de 1,5 mm.
Esto sin contar todos los equipos domesticos con manguera de 1 mm cuando el automático mas pequeño que tenemos en la vivienda es de 10A para cable de 1,5mm


Los interruptores del cuadro sirven para proteger la instalación, no los receptores, por lo tanto no veo ningún problema en enchufar una lámpara al circuito de fuerza, de hecho se fabrica para ser conectado a una toma de enchufe.