Agustin01
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 19 Jul 2013, 11:50
Ubicación: Badajoz

Duda tamaño del diferencial

22 Ago 2014, 09:12

Hola a todos,
Tengo una duda a ver si me podeis ayudar. Tengo una casa donde la potencia contratada es de 7,5w. En el cuadro de entrada, que es antiguo, tengo un magnetotermico de 40A y un diferencial de 40A y a continuación los correspondientes magnetotermico para cada una de las zonas de la casa.
Uno de estos magnetotermicos cubre varias zonas de la casa y es de 25A. Me gustaria saber si a partir de la linea de este magnetotermico puedo colocar una nueva caja con un diferencial y varios magnetotermico para tener mas separado cada parte de esa zona. Esto lo quiero hacer porque este magnetotermico cubre dos habitaciones y me gustaría colocar un magnetermico para cada habitación junto con un diferencial. La duda que tengo es si el diferencial debe de ser de 40A o puede ser de 25A.
Muchas gracias por ayudarme y espero vuestra ayuda.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda tamaño del diferencial

22 Ago 2014, 14:31

Tengo una duda a ver si me podeis ayudar. Tengo una casa donde la potencia contratada es de 7,5w. En el cuadro de entrada, que es antiguo, tengo un magnetotermico de 40A y un diferencial de 40A y a continuación los correspondientes magnetotermico para cada una de las zonas de la casa.
Uno de estos magnetotermicos cubre varias zonas de la casa y es de 25A. Me gustaria saber si a partir de la linea de este magnetotermico puedo colocar una nueva caja con un diferencial y varios magnetotermico para tener mas separado cada parte de esa zona. Esto lo quiero hacer porque este magnetotermico cubre dos habitaciones y me gustaría colocar un magnetermico para cada habitación junto con un diferencial. La duda que tengo es si el diferencial debe de ser de 40A o puede ser de 25A.


Incumpliría la normativa: no puedes tener 2 diferenciales seriados si no tienen selectividad entre ellos...

Un saludo


 
Agustin01
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 19 Jul 2013, 11:50
Ubicación: Badajoz

Re: Duda tamaño del diferencial

23 Ago 2014, 14:07

Muchas gracias por ayudarme. De acuerdo, entendido.
Ahora la duda que tengo es si puedo poner este segundo diferencial sin pasar por el diferencial principal de la entrada. Es decir, la entrada de línea a este segundo diferencial sacarla del magnetotermico principal de 40A que tengo en la entrada a la vivienda. ¿Esto sería correcto?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda tamaño del diferencial

23 Ago 2014, 18:24

Muchas gracias por ayudarme. De acuerdo, entendido.
Ahora la duda que tengo es si puedo poner este segundo diferencial sin pasar por el diferencial principal de la entrada. Es decir, la entrada de línea a este segundo diferencial sacarla del magnetotermico principal de 40A que tengo en la entrada a la vivienda. ¿Esto sería correcto?


Sí, eso sería correcto

Un saludo


 
Agustin01
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 19 Jul 2013, 11:50
Ubicación: Badajoz

Re: Duda tamaño del diferencial

23 Ago 2014, 18:38

Muchas gracias muy amable


 
Agustin01
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 19 Jul 2013, 11:50
Ubicación: Badajoz

Re: Duda tamaño del diferencial

25 Ago 2014, 13:00

Habría algún problema si de la salida de un magnetotermico de 25 A coloco varios de intensidad inferior?


 
Anlope
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 14 Jun 2014, 11:59
Ubicación: Madrid

Re: Duda tamaño del diferencial

26 Ago 2014, 11:37

Ningun problema. Obviamente que ninguno de los magnetotermicos sea mayor de 25A. Tampoco tendria sentido que fueran de 25A si no es exclusivamente por razones de corte. Podrias poner por ejemplo dos de 16A o 3 de 10A.