pero decirme que vas a tener una corriente de 800 amper en un corto a tierra........ahor ame diras que lo tipico en tu cabeza es resistencias de tierra de menos de 0,2 ohms...... si se habra leido aca en este foro , que ni a 10 ohms llegan .
pero ni dudar:
tu razonamiento fue el de la ICC , no el de la corriente a tierra.
Pues ya ves: para tener 800 A como defecto a tierra sólo se necesita una impedancia de 0,3 ohmios... ¿Qué en Argentina no se
hacen tan buenas tierras? ese ya es otro problema, aunque no creo que sea porque haya mal terruño, sino mas bien porque no
tenéis aparato con qué medirlo...
Y es que suele suceder que a cosas como estas pocos le dan la importancia que merece (excepto el legislador) y cuando un día
se produce la falla la cosa arde como la Roma de Nerón. Hace años fui a hacer una revisión a una gran industria y en mi informe
puse que la corriente de cortocircuito que pudiera producirse en tal punto de la instalación no podría ser despejada por la aparamenta
de corte existente (automáticos de 10 KA, cuando lo usual son de 6 KA). No hicieron caso y encima querían que quitara aquella
observación ya que les iba a perjudicar de cara al seguro de incendios. Obviamente no lo hice, ya que a mi me pagaban por
informar, no por mentir. Y como cuando el diablo sopla la estopa hace fuego al cabo de 3 meses se produjo lo que yo había
observado: una instalación completa de corte de chapa a tomar por el culo así como un trafo de 1200 KVA, mas un mes de parada
de producción...
Un saludo y mira a ver si te bajas de la parra y revisas tus conceptos de electricidad, que los tienes muy verdes y trasnochados. Así
no se puede andar por la vida que luego le caen a uno palos por su mala cabeza...