Borch206 escribió:Rectifico, ya he hecho el calculo y te sirve cable de 16mm2.
Pregunta por la sección del corrugado, el otro día mi cuñado puso de 40mm2 y le obligaron a poner uno de 60 para su derivación individual (10mm2)
Borja
Vuelvo a rectificar, según la norma UNE 20460-5-523 teniendo en cuenta la resistvidad del material en las peores condiciones de temperatura... El calculo (para una cdt 1%) me sale 9,7mm2 con lo que con 10mm2 te valdría.
El calculo es:
S=rho(del cobre a 90 grados para XLPE) * 2L/cdt max * Intensidad
Borja