Página 1 de 1

Reactancias

Publicado: 19 Nov 2010, 09:43
por sergioc_g
A ver os explico. Me estoy montando una insoladora. El caso es que tengo una reactancia de 40w y 4 tubos de 8 w. He instalado los tubos en serie y el problema que me surge es que sólo consigo arrancar, como máximo, 3 tubos. ¿Por qué no arrancan todos los tubos, siendo la reactancia de 40w y la suma de todos los tubos de 32 w?.
¿Se podría instalar los tubos en paralelo?.

Gracias de antemano.

Re: Reactancias

Publicado: 19 Nov 2010, 15:09
por Raulito
Puede ser porque has puesto los cebadores tipo single? Prueba con unos de tipo series.

Un saludo.