Tubo corrugado de 16 mm

Publicado: 11 Jun 2014, 21:55
por ramon89
Hola, estoy cambiando la instalación eléctrica de mi piso y tengo 2 tramos de unos 2 metros cada uno con tubo corrugado de 16 mm, la pregunta es podría pasar por ellos 3 cables de 1,5 mm ( iluminación) + 3 cables de 2,5 mm (enchufes) para así evitarme abrir el techo?

Re: Tubo corrugado de 16 mm

Publicado: 12 Jun 2014, 10:30
por Gambier39
Hola a tod@s.

Lo ideal es realizar la siguiente fórmula cuando el número de cables por tubo tienen distinta
sección:

Diámetro Int tubo.jpg
Diámetro Int tubo.jpg (11.08 KiB) Visto 10328 veces


ØEXT C1 = 4,1 mm Según la tabla de diámetros de conductores (UNE 211002 tabla 1)
ØEXT C2 = 3,4 mm Según la tabla de diámetros de conductores (UNE 211002 tabla 1)

n1= 3 conductores.
n2= 3 conductores.
fc = 3 será el factor de corrección a considerar al tratarse de una instalación empotrada y según (ITC- BT-21- 1.2.2)

Sustituyendo en la fórnula inicial, tenemos un φ INT TUBO= 15.97 mm

Luego si miramos en el catálogo del fabricante tenemos:


que para un diámetro interior de 18.5 le corresponde un diámetro exterior de 25 mm

Lo correcto es tubo corrugado de 25 mm

Saludos

Tubo corrugado de 16 mm

Publicado: 05 Oct 2014, 19:02
por elecmadrid
Entran .... Aunque podrias ahorrarte una tierra ... XD