Borch206 escribió:Pues teniendo en cuenta un consumo máximo, desde calentamiento del cable, fallo de contacto en zonas de mayor resistencia como las conexiones con riesgo de cortocircuito y/o incendio, derivación por destrucción del aislamiento con la consiguiente avería... electrocución y alguna cosilla más.
También puede no pasar absolutamente nada, pero eso va a depender del consumo de la línea.
Buena descripción. Yo creo que las sobrecargas son incluso mas peligrosas que los cortocircuitos, ya que cuando pasa un cortocircuito salta el IA. Puede haber el caso de una instalación mal hecha que sea demasiado larga y el conductor muy fino, y puede llegar a tener tal resistencia que absorba la corriente de cortocircuito y no salte el IA.
La sobrecarga es algo mas lento que se va sembrando poco a poco. Pasa todo el proceso que dice Borja, se va calentado, este calor va deteriorando el aislante, los empalmes que son el punto mas débil se van resintiendo... El problema aparece cuando hay materiales combustibles cerca o el calor se puede transmitir, hace poco en un almacén rural cambié unos enchufes viejos, el que saqué consistía en una madera con 4 bases, en una de ellas no está montada y en uno de los dos agujeros por donde atraviesa el cable la madera hay un rastro de quemado. Ahí hubo una mala conexión que siguió su proceso pero no llegó a ser algo grave.
Antes era mucho mas peligroso por que con los plomos la gente ponía el grueso de fusible que le daba la gana. Yo he visto poner en fusibles hilo rígido de cobre de 2,5 mm2, para una instalación vieja, y me han dicho que hay quien ha llegado a poner duros de las antiguas pesetas en los plomos de rosca Edison. Por eso se inventaron los magnetotérmicos, para poder proteger las secciones de los conductores. Eso sí ha sido un gran avance, no otras cosas que yo critico.
Una manguera de 1,5 mm2 en principio puede aguantar 16 A, ya que se fabrican alargos de 50 m con manguera de 3x1,5 mm2, pero por qué en una instalación no sería correcto? por que la manguera al aire libre puede disipar mucho mejor el calor que unos conductores en un tubo empotrado. El alargo te viene con cable de 1,5 mm2, y todo parece que funciona bien con alguna caída de tensión cuando el paleta le da a la radial, pero ay! como a alguien se le ocurra ponerle demasiada carga con el cable medio enrollado...
Saludos