jagalan
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 21
Registrado: 13 Mar 2013, 19:12
Ubicación: Toledo

SECCION PARA AUTOMATICO

09 Jun 2014, 18:55

Hola buenas!

Que pued ocurrir si le meto hilo de 1,5 para un aautomatico de 16?

Gracias.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: SECCION PARA AUTOMATICO

09 Jun 2014, 19:09

La diferencia no es mucha, así que es posible que se caliente bastante a plena carga pero sin llegar a deteriorarse. Yo no te lo aconsejo que lo hagas, aunque una manguera al aire de poca longitud aislada con XLPE podría aguantarte esa corriente.

Si la diferencia fuera mayor, 1,5 mm2 con térmico de 25 A ahí hay mucho mas riesgo, ya que se calentará aun mas y en este caso sería mas peligroso.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: SECCION PARA AUTOMATICO

09 Jun 2014, 19:15

Pues teniendo en cuenta un consumo máximo, desde calentamiento del cable, fallo de contacto en zonas de mayor resistencia como las conexiones con riesgo de cortocircuito y/o incendio, derivación por destrucción del aislamiento con la consiguiente avería... electrocución y alguna cosilla más.

También puede no pasar absolutamente nada, pero eso va a depender del consumo de la línea.

Lo pondrás?


Borja


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: SECCION PARA AUTOMATICO

10 Jun 2014, 12:19

Pues el circuito no queda protegido.

Solo hay que mirar la tabla de la ITC BT-19 donde para una instalación empotrada 2 X PVC , la intensidad máxima que aguantaría el cable sería de 13 Amperios y por tanto un PIA de 16A no es la mejor elección ya que no ofrece protección.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: SECCION PARA AUTOMATICO

10 Jun 2014, 12:46

Gambier39 escribió:
Pues el circuito no queda protegido.

Solo hay que mirar la tabla de la ITC BT-19 donde para una instalación empotrada 2 X PVC , la intensidad máxima que aguantaría el cable sería de 13 Amperios y por tanto un PIA de 16A no es la mejor elección ya que no ofrece protección.

Saludos


Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Por eso mismo cuando haces el cableado de una vivienda emparejas secciones con amperajes de automáticos, tales que:

- 1,5 mm2, PIA 10A
- 2,5 mm2, PIA 16A
- 4 mm2, PIA 20A
- 6 mm2, PIA 25A

Saludos

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: SECCION PARA AUTOMATICO

11 Jun 2014, 02:20

Borch206 escribió:
Pues teniendo en cuenta un consumo máximo, desde calentamiento del cable, fallo de contacto en zonas de mayor resistencia como las conexiones con riesgo de cortocircuito y/o incendio, derivación por destrucción del aislamiento con la consiguiente avería... electrocución y alguna cosilla más.

También puede no pasar absolutamente nada, pero eso va a depender del consumo de la línea.


Buena descripción. Yo creo que las sobrecargas son incluso mas peligrosas que los cortocircuitos, ya que cuando pasa un cortocircuito salta el IA. Puede haber el caso de una instalación mal hecha que sea demasiado larga y el conductor muy fino, y puede llegar a tener tal resistencia que absorba la corriente de cortocircuito y no salte el IA.

La sobrecarga es algo mas lento que se va sembrando poco a poco. Pasa todo el proceso que dice Borja, se va calentado, este calor va deteriorando el aislante, los empalmes que son el punto mas débil se van resintiendo... El problema aparece cuando hay materiales combustibles cerca o el calor se puede transmitir, hace poco en un almacén rural cambié unos enchufes viejos, el que saqué consistía en una madera con 4 bases, en una de ellas no está montada y en uno de los dos agujeros por donde atraviesa el cable la madera hay un rastro de quemado. Ahí hubo una mala conexión que siguió su proceso pero no llegó a ser algo grave.

Antes era mucho mas peligroso por que con los plomos la gente ponía el grueso de fusible que le daba la gana. Yo he visto poner en fusibles hilo rígido de cobre de 2,5 mm2, para una instalación vieja, y me han dicho que hay quien ha llegado a poner duros de las antiguas pesetas en los plomos de rosca Edison. Por eso se inventaron los magnetotérmicos, para poder proteger las secciones de los conductores. Eso sí ha sido un gran avance, no otras cosas que yo critico.

Una manguera de 1,5 mm2 en principio puede aguantar 16 A, ya que se fabrican alargos de 50 m con manguera de 3x1,5 mm2, pero por qué en una instalación no sería correcto? por que la manguera al aire libre puede disipar mucho mejor el calor que unos conductores en un tubo empotrado. El alargo te viene con cable de 1,5 mm2, y todo parece que funciona bien con alguna caída de tensión cuando el paleta le da a la radial, pero ay! como a alguien se le ocurra ponerle demasiada carga con el cable medio enrollado...

Saludos