Estoy sorprendido, por un instante pensé que en mi casa había fantasmas
En mi casa hay instalación monofásica de 120 Volts / 60 Hz. Una noche llovió y se fue la luz. Al día siguiente por la mañanita fuimos a revisar los fusibles y nos encontramos con la extraña y terrible situación de que había un voltaje de F-N (fase a neutro) de 0 Volts, por eso no había luz, sin embargo, al medir el voltaje de F-T (fase a tierra) había ¡120 Volts! pero acá lo más sorprendente: EL VOLTAJE DE N-T (NEUTRO A TIERRA) ERA DE 120 VOLTS.
Para corroborar esta situación, arrimé un tubular de metal grande para usarlo en lugar de mi tierra física para ver si mi tierra física estaba involucrada con la falla pero, al medir voltaje F-T (con el tubular como tierra) había 120V. Luego volví a medir voltaje de N-T (con el tubular como tierra) y otra vez había 120 V.
Por ese motivo había 0 volts de F-N, pues ambos estaban como vivos o fase. Yo, pensé que podría haber una falla en el cableado de mi casa por lo que lo aislé totalmente, solo me quedé con lo que viene de la calle y me seguía marcando esos mismos voltajes.
Hablé a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD para que vengan a verificar la falla y, como yo me las arreglé para tener luz ellos NO KISIERON VENIR A VERIFICAR CUAL ES EL FALLO. Hasta la fecha sigo igual, con mi solución temporal pero no sé por qué está dando NEUTRO un voltaje desde la calle.