De todas formas hasta cuanto voltaje le metes sin desconectar todo? 100..250.. 500? A mi me da no se que meterle el Megger, la electrónica de los aparatos podría fastidiase no?
Con los Variadores antes de enchufarle el Megger al motor yo los desconecto por eso mismo..
Esto es lo que dice el REBT
•Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19. O sea que si uno se dedica a eso debe tenerlo OBLIGATORIAMENTE
Referente a la tensión, como ésta sólo es seleccionable en algunos aparatos, 500 V es lo usual. Ni se daña nada y menos aún variadores de frecuencia. Con
respecto a la lavadora ignoro si lo que presentaba era una derivación o un cortocircuito, pero los mas elementales procedimientos para localizar una
avería ya dicen que hay que desconectar todo lo colgado en los enchufes. Así mismo con el megger no vas a localizar el defecto en un elemento programable
en tiempo, ya que si tienen una derivación en la resistencia ésta sólo se manifestará cuando le toque ese ciclo de lavado: si la has puesto para frío no
se manifestará nunca...