juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Ayuda! Se va la luz casi todos los dias

26 Jun 2014, 20:14

hay tienes dos obciones

1º que la averia sea tuya,yo pondria un diferencial mas (si tienes a alguien que te le deje) y divides la instalacion en dos diferenciales ,luego segun salte uno o otro vas descartando hasta saver que te salta

2ºque la averia sea agena ha ti (o sea de otro vecino que tome del mismo transformador ,incluso puede estar ha 200 metros)
hay mides tension entre neutro y tierra y si te da mas de 24 v llama ha la conpañia lo antes posible antes de que el vecino se le quite la averia para que puedan localizar quien es


 
DirectElectro
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 14 Jul 2014, 18:58
Ubicación: Barcelona

Re: Ayuda! Se va la luz casi todos los dias

14 Jul 2014, 23:34

Hola,

En la gran mayoría de los casos, problemas interruptores diferenciales que saltan indeseadamente, sin que haya fuga a tierra, se pueden resolver utilizando un interruptor diferencial clase A (interruptor diferencial inmunizado).

Los interruptores diferenciales convencionales (clase AC) no miden bien la onda de intensidad en caso de distorsiones (por picos de tensión, microcortes o armónicos), y por lo tanto, miden una fuga inexistente en estos casos. En cambio, un interruptor diferencial inmunizado (interruptor diferencial clase A) mide bien la forma de onda de intensidad también en caso de distorsiones. El uso de los interruptores diferenciales clase A está recomendado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para cualquier instalación con distorsiones y/o armónicos.

Existen también en el mercado los llamados interruptores diferenciales súper inmunizados, no obstante estos no están definidos en ninguna norma ni existen en el REBT. Normalmente consiste de un interruptor diferencial inmunizado clase A junto con unos varistors que absorben picos de tensión. No obstante estos varistores no aportan nada a la solución contra el salto indeseado del interruptor diferencial sino solo protege contra sobretensiones. Es mejor utilizar protectores de sobretensión transitoria para conseguir esta protección.

Pueden encontrar interruptores diferenciales clase A en:
http://www.direct-electro.es/interruptor-diferencial
Tienen precios muy competitivos comparados con otros proveedores.

Más información sobre protectores de sobretensión y el REBT en:
http://www.direct-electro.es/protector-sobretension
http://www.direct-electro.es/reglamento-baja-tension