davidsecches escribió:A ver si entendi. Segun lo que explica el señor del video comenta que teniendo la llave de encendido mas cerca de la fuenta de alimentacion se puede evitar la tension residual que acciona el rele, contactor o lampara?, y lo que decis vos sobre la resistencia en paralelo a la carga, seria colocarle una resistencia en los dos contactos del portalampara?, porque yo lo vi al señor colocar una resistencia en paralelo con la llave de encendido, que es lo mismo que decir que va en serie con la carga, no en paralelo como mencionas. Serias tan amable de sacarme esta duda. Gracias.
Y otra consulta, si hay un efecto capacitivo, lo correcto para contrarestar ese efecto no seria poner en serie al capacitor "virtual" una inductancia o bobina para que compense y anule ese efecto, lo que se llama comunmente filtro. Si esto que digo fuese cierto como conectarias dicha bobina y de que caracteristicas deberia ser para poder calcularla y poder comprarla tambien o fabricarla. Muchas gracias.
davidsecches.
Referente a llave de encendido como mencionas, la alimentacion al contactor o relé solo en estos casos, seria mucho mejor estar cerca del comando, de esta forma se conecta o desconecta el relé, el rele de corriente directa sufrira un pequeñisimo retraso por la descarga del capacitor.
La resistencia será colocada en los bornes de la bobina del contactor.
En el caso de una lampara, la resistencia devera ser instalada en los contactos del portalampara.
No identifico resistencia en le video, a no ser en el contactor de corriente directa, esta fue mencionada para fines ilustrativos puesto que ese tipo de contactores ya no existen mas.
Lo referente a la bobina o inductor estoy de acuerdo contigo, pero seria necesario con un capacimetro medir la capacitancia del cable (menciono la medicion directa pues de esta forma sabras el valor exacto) y de esta forma podra determinarse el valor de la inductancia de la bobina. Una consideracion a tenerse en cuenta seria el costo de la bobina y el de la resistencia.
Teniendo presente que la resistencia a colocarse en paralelo con la bobina esta en el orden de 5w, este consumo es muy pequeño comparado con la potencia acionada por el contactor.
Muchas por tu pregunta, pues me trajo a la mente algo que no habia pensado, el inductor.
Bueno espero esta respuesta sea la esperada.
Carlos Alberto - Brasil