Página 1 de 1

Interruptor diferencia

Publicado: 28 Oct 2010, 13:01
por Pedro S.
Buenos días, quería hacer la siguiente consulta. Tengo contratados 4600w, en una casa de segunda mano que he comprado. Como no me fío de los elementos de protección quería poner un IGA de 25 A y un ID de 40A 30 mA. ¿Es correcto o necesariamente debo poner IGA de 25A e ID de 25A?. Gracias.

Re: Interruptor diferencia

Publicado: 28 Oct 2010, 13:28
por Pedro S.
Soy el mismo de la pregunta ¿Podría ser ICP 20A, IGA 40A e ID 40A? Gracias.

Re: Interruptor diferencia

Publicado: 30 Oct 2010, 18:17
por Francisco de Quevedo
Hola Pedro S.
Yo pondría IGA de 25 amp y DI de 40 .
Saludos.

Re: Interruptor diferencia

Publicado: 31 Oct 2010, 12:29
por Senyo_elec
Segun reglamentacion tienes que se el ID igual o superior al IGA, si lo pones mayor que este no tiene problema ninguno