Página 1 de 1

AGNETOTERMICO SALTA PERO NO SE BAJA

Publicado: 19 Feb 2014, 20:07
por franciscorojitas
Buenas a todo el mundo,tengo un problema y no se solucionarlo. Tengo un magnetotermico trefasico para una bomba y cuando empieza a funcionar, se oye un "pack" en el magnetotermico y se para la bomba, pero el magnetotermico sigue subido, puede romperse y que no salte.
gracias

Re: AGNETOTERMICO SALTA PERO NO SE BAJA

Publicado: 19 Feb 2014, 20:52
por rafaseten
si suele pasar,en térmicos con ese tipo de cargas o de curvas inadecuadas, o en ambientes húmedos ,polvorientos. verifica k a la salida estén todas las fases , y si no es así sustitullelo, o llama a un electricista