Base de enchufe con magnetotermico

Publicado: 13 Feb 2014, 22:17
por elchispas
Hola, resulta que tengo una base de enchufe de 7 tomas conectada a otra de 3, ambas son de 10A. Pero como el circuito de mi casa que alimenta el enchufe de raiz donde van conectadas va protegido por un termico de 20A (instalación antigua). Pues querría proteger esos enchufes de la base de cortocircuitos o sobrecargas con una protección de 10A. Pues ahi tengo conectados; Portatil, altavoces 100w, impresora, tv lcd, xbox, adaptador bluetooth inalambrico, 2 cargadores disp. Android, flexo y radiador 1500W max.
Entonces digo si es necesario meterle un magnetotermico o, alguna base de enchufes con el.

Gracias.

Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk

Re: Base de enchufe con magnetotermico

Publicado: 14 Feb 2014, 08:54
por Hefner
...Tú lo que necesitas es un CTI para esa base de enchufes :mrgreen:

Un saludo

Re: Base de enchufe con magnetotermico

Publicado: 14 Feb 2014, 11:59
por elchispas
Hefner escribió:
...Tú lo que necesitas es un CTI para esa base de enchufes :mrgreen:

Un saludo

Que es eso?

Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk

Re: Base de enchufe con magnetotermico

Publicado: 14 Feb 2014, 21:37
por D4V1D
Un CT es un centro de transformación MT-BT

Deberías poner un IA de 16 A y una base de enchufe en la pared (simple o doble, mejor) de 16 A, y de esos enchufes conectas las dos bases de enchufe, sin que pasen de 2300W.

Saludos

Re: Base de enchufe con magnetotermico

Publicado: 15 Feb 2014, 09:35
por elchispas
Mejor pondría una caja de superficie con 4 tomas y termico de 10A, y enchufar ahí las regletas. No tiene sentido poner magnetotermico de 16 si no protege al calibre adecuado.

Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk

Re: Base de enchufe con magnetotermico

Publicado: 18 Feb 2014, 01:42
por D4V1D
El calibre que tienes que proteger es el circuito de la instalación, que seguramente será de 2,5 mm2 y las bases de enchufe de 16 A.

Saludos