Automaticos de 4,5KA y 6KA

Publicado: 29 Ene 2014, 00:31
por Alejandro Alvarez
Hola buenas noches!
No se si queda alguien a estas horas por aqui que pueda echarme una mano.
El caso es que tengo que montar un cuadro en una vivienda y resulta que los automaticos que tengo y el diferencia son de 6KA, cuando siempre e leido y estudiado en proyectos y demas que los automaticos del CGMP deben ser de 4,5KA.
¿Se pueden poner automaticos de 6KA en una vivienda? o son solo para sector terciario...?

Un saludo y gracias!

Re: Automaticos de 4,5KA y 6KA

Publicado: 29 Ene 2014, 00:48
por eloy.m
Has estudiado que siempre tienen que ser de 4'5KA? No se en el REBT. En la ITC-BT_17 habla sobre eso. Yo siempre monté de 6KA en viviendas.
un saludo

Re: Automaticos de 4,5KA y 6KA

Publicado: 29 Ene 2014, 09:07
por Hefner
...En una vivienda el poder mínimo de corte de la aparamenta debe de ser de 4.500 A. El que sea de mayor poder no es perjudicial
y ello garantiza un corte seguro en caso de cortocircuito. Es difícil que se produzca una sobreintensidad superior a 2 KA en una vivienda
a no ser que el CT esté instalado en el edificio mismo...

Un saludo