Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Alejandro Alvarez
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 08 Oct 2013, 16:52
Ubicación: Cuenca
Ubicación: Honrubia (Cuenca)

Automaticos de 4,5KA y 6KA

29 Ene 2014, 00:31

Hola buenas noches!
No se si queda alguien a estas horas por aqui que pueda echarme una mano.
El caso es que tengo que montar un cuadro en una vivienda y resulta que los automaticos que tengo y el diferencia son de 6KA, cuando siempre e leido y estudiado en proyectos y demas que los automaticos del CGMP deben ser de 4,5KA.
¿Se pueden poner automaticos de 6KA en una vivienda? o son solo para sector terciario...?

Un saludo y gracias!


 
eloy.m
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 202
Registrado: 03 Ene 2013, 01:43
Ubicación: Pontevedra
Ubicación: vigo

Re: Automaticos de 4,5KA y 6KA

29 Ene 2014, 00:48

Has estudiado que siempre tienen que ser de 4'5KA? No se en el REBT. En la ITC-BT_17 habla sobre eso. Yo siempre monté de 6KA en viviendas.
un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Automaticos de 4,5KA y 6KA

29 Ene 2014, 09:07

...En una vivienda el poder mínimo de corte de la aparamenta debe de ser de 4.500 A. El que sea de mayor poder no es perjudicial
y ello garantiza un corte seguro en caso de cortocircuito. Es difícil que se produzca una sobreintensidad superior a 2 KA en una vivienda
a no ser que el CT esté instalado en el edificio mismo...

Un saludo