donigor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 16 Dic 2013, 23:49
Ubicación: Álava

Imposible rearmar el diferencial

17 Dic 2013, 00:19

Hola.
Me ha saltado el diferencial en casa y es imposible rearmarlo, aun con todos los magnetotermicos y el interruptor general bajados.
He cambiado el diferencial por uno nuevo superinmunizado y sigue pasando lo mismo. Me está volviendo loco.
Alguna idea?
Gracias.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Imposible rearmar el diferencial

17 Dic 2013, 00:28

Los térmicos de salida son de 1 polo o de 2? Puede pasar que la derivación esté en el neutro.

Saludos


 
donigor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 16 Dic 2013, 23:49
Ubicación: Álava

Re: Imposible rearmar el diferencial

17 Dic 2013, 00:50

El diferencial es de 2 polos, pero que salte sin corriente.....????


 
donigor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 16 Dic 2013, 23:49
Ubicación: Álava

Re: Imposible rearmar el diferencial

17 Dic 2013, 00:52

Perdon, los térmicos son de uno y de dos polos hay alguno también.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Imposible rearmar el diferencial

17 Dic 2013, 00:58

Ponlos de dos polos, por que al ser de 1 dejan siempre el neutro directo sin desconectar, por eso salta aunque estén bajados, por que es posible que la fuga esté en el neutro.

Sin corriente no debería saltar, sobretodo siendo nuevo. Seguro que no tienes el general puenteado o que esté conectado de alguna otra manera que quede antes el diferencial?

Saludos


 
donigor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 16 Dic 2013, 23:49
Ubicación: Álava

Re: Imposible rearmar el diferencial

17 Dic 2013, 20:33

Solucinado!
El problema era que habia un corto entre el neutro y la tierra en uno de los circuitos. Por eso saltaba el diferencial incluso con el interruptor general desconectado.
Gracias.