Página 1 de 1

Carga máxima para sacar fusibles

Publicado: 19 Nov 2013, 17:29
por bombero
Hola quería saber cual es la carga máxima que puedo tener en una acometida para sacar fusibles sin que se produzca el arco o se ceben las fases,
Ejemplo, en un bloque de pisos si tuviera que corta en el cuadro general de maniobra de la centralización de contadores, cual seria la carga máxima del bloque para poder hacerlo sin peligro, y en Alta tensión? gracias

Re: Carga máxima para sacar fusibles

Publicado: 19 Nov 2013, 18:07
por geselec
No sé que pretendes, espero que lo de alta tensión sea una broma.

Esa pregunta es impropia de un bombero.

Juegatelá compañero...

Re: Carga máxima para sacar fusibles

Publicado: 19 Nov 2013, 19:56
por D4V1D
En principio, si todos los portafusibles y otros elementos de corte no llegan a estar trabajando a mas carga de la que pueden soportar, no deberías tener problemas.

La carga máxima de una acometida depende de la carga para la que haya sido previsto, y eso debería ponerlo en la memoria del edificio. De todas maneras, si se supera esa carga, deberían saltar los fusibles de la CGP.

Saludos

Re: Carga máxima para sacar fusibles

Publicado: 20 Nov 2013, 10:30
por Francisco de Quevedo
Hola bombero.
Creo que la pregunta del compañero va en la dirección de un fusible de cuchilla al tener corriente si se puede sacar sin que el arco suelde el fusible a la base.
La respuesta es que depende lo rápido que lo hagas ,el momento de la onda etc...
Como comentario decirte que hasta 630 amp -creo - se pueden sacar con una maneta sin carga o con poca los superiores a ese amperaje llevan un tornillo que garantiza la conexión con la base , por lo que necesitas herramienta para sacarlo.
El REBT del 2002 obliga a poner un interruptor de corte en carga en las centralizaciones de contadores, las anteriores a esa fecha no las hay ,por lo tanto es mejor que llames a la compañía suministradora para que corte aguas arriba.

Saludos

Re: Carga máxima para sacar fusibles

Publicado: 20 Nov 2013, 21:23
por beto
Lo ideal es avisar la hora del corte, asi por lo menos no tendran conectados electrodomésticos como lavadoras, secadoras...
De los termos, neveras y luces no te libras.
Yo lo que ago es quitar primero el contacto superior rápidamente, y luego el inferior. Y para meterlo pues al revés.
En viviendas no deberían haber grandes consumos...

Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk