depiter35
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 26 Oct 2013, 10:50
Ubicación: Melilla

cableado de neutro y fase distinto grosor

07 Nov 2013, 22:21

tengo un problema para pasar el cableado, intente pasar dos cable de 10mm y no pudo ser pase uno de 10mm y uno de 6mm, he preguntado y dice que no tengo problema que ponga la fase en el de 10mm y el neutro en el de 6mm, solo es para tener enchufado el alumbrado y lavadora.

me podeis decir si es segura la instalación, a se me olvidaba el cable de tierra tambien esta pasado.

un saludo.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: cableado de neutro y fase distinto grosor

07 Nov 2013, 22:46

Hola, en instalaciones monofásicas, el neutro debe ser siempre de la misma sección que la fase. Solo se puede poner el neutro la mitad que la fase en líneas trifásicas y con secciones de fase de 16 mm2 (el neutro sería de 10 mm2)

Eso es por que en la línea trifásica cuanto mas equilibradas estén las cargas monofásicas, menos corriente pasa por el neutro, pero en una línea monofásica la corriente que va por un hilo es la misma que la que va por el otro.

Será segura siempre y cuando se proteja con el amperaje máximo que aguante el cable de sección menor.

Saludos


 
depiter35
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 26 Oct 2013, 10:50
Ubicación: Melilla

Re: cableado de neutro y fase distinto grosor

07 Nov 2013, 22:55

entoces tu que me aconsejas, meter la fase por el de 6mm y el neutro por el de 10mm.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: cableado de neutro y fase distinto grosor

07 Nov 2013, 23:05

Bueno, ahora si está hecho quizá sea complicarse el querer cambiarlo, pero lo escogería la sección mayor para el neutro, como dices en este último mensaje.

Saludos


 
depiter35
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 26 Oct 2013, 10:50
Ubicación: Melilla

Re: cableado de neutro y fase distinto grosor

07 Nov 2013, 23:12

ok asi lo pondre de todas manera no tendra mucho consumo.

gracias y un saludo


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: cableado de neutro y fase distinto grosor

08 Nov 2013, 09:37

No te preocupes, protege con un automático de 25 A y asunto resuelto.