Página 1 de 1

test del diferencial

Publicado: 05 Oct 2010, 20:27
por jesus1234
he ido a probar un diferencial con el pulsador de test y no hace nada, sin embargo el diferencial deja pasar la corriente y la instalacion funciona bien. Pero creo que si el test no funciona, quiere decir que si tuviera que actuar, no lo haría y no me protegería, por lo que es peligroso y lo tengo que cambiar por uno nuevo, ¿verdad?

-Si tengo que cambiarlo por uno nuevo, creo que tiene que ser de igual valor que el automatico general, es así o no? gracias

Re: test del diferencial

Publicado: 05 Oct 2010, 21:43
por Raulito
Muchas veces los diferenciales no funcionan al pulsar el botón 'test', pero si que lo hacen de forma automática cuando se produce un defecto a tierra. En todo caso te recomiendo que si el disparo manual no funciona, sustituyelo.

La In del diferencial ha de ser igual o superior que la del interruptor general, y de 30 mA. de sensibilidad.

Un saludo.

Re: test del diferencial

Publicado: 07 Oct 2010, 22:07
por ur
supongo que bipolar,

Re: test del diferencial

Publicado: 08 Oct 2010, 15:03
por Senyo_elec
Prueba midiendo con un polimetro tension entre fase y tierra, si dispara ya sbes que funciona, pero te digo igual que el ante la duda es mejor cambiarlo a correr el riesgo.

Re: test del diferencial

Publicado: 08 Oct 2010, 15:12
por Raulito
Puedes hacer una prueba "no muy recomendable", juntando neutro y tierra y ver si dispara.

Un saludo.

Re: test del diferencial

Publicado: 08 Oct 2010, 19:39
por Invitado
Yo conectaría la fase por debajo y el neutro por arriba del diferencial; creo que debería disparar si funciona bien.

Re: test del diferencial

Publicado: 09 Oct 2010, 00:14
por Invitado
Invitado escribió:
Yo conectaría la fase por debajo y el neutro por arriba del diferencial; creo que debería disparar si funciona bien.


que quieres decir que la fase que viene del circuito de la casa la desconecto de la salida del diferencial y se la conecto a la entrada del diferencial y el neutro lo dejo como está. Es decir tendriamos el diferencial como si estuviera normal conectado, pero quitando la fase de la salida y conectandosela a la entrada, no?