hola a todos.
os explico un tema que me vuelve loco con unos diferenciales, son dos casos muy similares.
1.- un bloque de viviendas 2 locales, 2 primeros, 2 segundos y una centralizacion donde se reparten las 3 fases entre todos. Cuando salta, o se quita manualmente un diferencial de la un primero (izquierda) o un segundo (derecha) dispara al mismo tiempo el diferencial de una de las plantas bajas. SIEMPRE. Pero, pero... las fases en la centralizacion son diferentes, por lo que no deberian enviarme averia atraves de ella (es verdad que la barra de neutro y la tierra van al mismo sitio)
2.- muy similar, en un garaje bastante grande hay un cuadro con un general de 50 A trifasico, un diferencial trifasico que se encarga de todas las luces, emergencias, y algo mas y un magneto y diferencial trifasico 30 mA para un extractor de humos. Cuando arranca el extractor a veces cae su diferencial, otras no, pero SIEMPRE cae el de los alumbrados, que no tiene nada que ver, incluso quitandole la tierra al extractor. Le he metido un 300 mA al extractor y ahora solo salta el de alumbrado, siempre. Lo unico que tienen en comun es que cogen su linea despues de un magneto general, pero despues cada uno tiene su diferencial. Ya se que la solucion no es meter otro 300 mA al alumbrado.
Porque se pueden mezclar averias de estas??