Página 1 de 1

Magnetotermico no salta

Publicado: 08 Sep 2013, 01:38
por jmm46
Casualmente he detectado que un cortocircuito en un enchufe que tengo en el jardín no ha hecho saltar el magnetotermico. He provocado el cortocircuito varias veces y efectivamente no salta el magnetotermico. En otros enchufes conectados al mismo magnetotermico si salta al provocar el cortocircuito. Alguien podría darme alguna pista para averiguar que esta provocando este fallo.

Re: Magnetotermico no salta

Publicado: 09 Sep 2013, 00:11
por kelokotio
Hola verifica desde donde sale esa línea...quizás no pase ni por el magnetotermico..la distancia hasta el cuadro también juega un papel importante saludos

Re: Magnetotermico no salta

Publicado: 09 Sep 2013, 08:33
por jmm46
Muchas gracias por tu respuesta kelokotio. Ya verifiqué la linea y está conectada al magnetotérmico. En cuanto al tema de la distancia ya había pensado en ello pero desconozco cual es la adecuada. El enchufe se encuentra a unos 100 m. del magnetotermico. Puede ser este el problema?. Cual es la distancia máxima a la que debería estar el magnetotermico para un funcionamiento correcto?.
Un saludo

Re: Magnetotermico no salta

Publicado: 09 Sep 2013, 22:18
por D4V1D
Eso es por que la linea es muy larga y tiene resistencia ohmica. Deberías poner un cable mas grueso.

Saludos

Re: Magnetotermico no salta

Publicado: 10 Sep 2013, 11:26
por jmm46
Gracias D4V1D

Re: Magnetotermico no salta

Publicado: 16 Sep 2013, 17:56
por D4V1D
Se me olvidó comentar que hay automáticos con curvas de disparo mas sensibles que la típica C que se usa:

Imagen

En tu caso iría bien un IA con curva B por que será mas sensible a los picos de sobreintensidad de los cortocircuitos.

Saludos